关于西门子DP通讯 点击:796 | 回复:12



yjdn

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:408
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2008-10-14 18:13:29
楼主

现有一主站(S7-300).一(ET200M)?从站,两(S7-200)从站.DP通讯方式连接.如果从站有一台没开启或通电,主站PLC会报错停止运行.

再开启从站,主站PLC需手工复位才可重启.

(与S7-200连接,是通过EM277进行的)

现请各位大虾帮忙,有什么方法?可以不让主站PLC停止运行或通讯正常后,PLC可以自动重启.




007ian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2872
  • 注册:2006年11月22日
发表于:2008-10-14 23:19:46
1楼

plc要实现自动重启,要用组织块OB100

要让PLC不停止,第一我觉得你应该把从站的总线接头检查一下,看电缆的屏蔽层和总线上的金属片是否接触良好。第二我觉得你应该把总线的波特率降一降。

yjdn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:408
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2008-10-16 16:33:51
2楼
重启PLC后,通讯故障如还存在,PLC还是会进入停止状态啊.怎样才能在通讯故障状态下,PLC不会进入停止状态呢?

yjdn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:408
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2008-10-16 16:44:23
3楼

TO 一楼 两点我认为是没有问题的。在通讯正常情况下,PLC是运行正常的。如果当中有一从站发生故障或断电PLC就会进入停止状态。在这种状态下怎样才能让PLC不停止运行呢?

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2008-10-16 16:47:15
4楼

这种情况下,应该添加OB85等诊断组织块。

以上~~

书寒

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 195回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:535
  • 注册:2006年3月31日
发表于:2008-10-25 22:49:32
5楼
DP报警哪个哥们做过,学习一下。

zjpeasy328@126.com

才起步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2007年10月07日
发表于:2008-10-26 23:46:37
6楼

加OB87,jiu

lyeey

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:538
  • 注册:2008年7月24日
发表于:2008-11-06 16:17:15
7楼
ob85\ob87\ob100都加上

huangyoufu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1083回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1224
  • 注册:2006年9月23日
发表于:2008-11-07 16:51:24
8楼
应该添加OB85等诊断组织块

huangyoufu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1083回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1224
  • 注册:2006年9月23日
发表于:2008-11-10 20:58:11
9楼
应该添加OB85等诊断组织块。

guafa58

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2142回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3969
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2008-11-12 19:02:55
10楼
同意楼主,还么有做过相关的 挂站 了啊

坐拥潮起潮落

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:863
  • 注册:2005年12月05日
发表于:2008-11-15 16:00:06
11楼

做程序时我都习惯把OBXX一堆都加上了

管它用上用不上的~

 

Yeb1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:490
  • 注册:2005年10月24日
发表于:2008-11-15 17:16:13
12楼

300的话,增加OB82,OB86,OB122,

400增加OB82,OB85,OB86,OB87,OB122

或者总线两端各使用一个有源终端电阻。

更多可以参考:http://www.plcer.com.cn


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师