当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
求助:DV700变频器维修
点击:
331
| 回复:
5
刘理
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:9帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:67
注册:2005年2月28日
发表于:2008-10-13 08:38:45
楼主
我的一台dv700变频器面板无显示,经检查是控制模块MA-2810及开关变压器烧坏。请问:这两个元器件哪里可以买到?若买不到,如何代换?控制电路所需的直流电压是多少?谢谢帮忙!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
bbp
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 97回
年度积分:0
历史总积分:159
注册:2002年11月07日
发表于:2008-10-13 14:14:23
1楼
我有,怎样联系
回复
引用
举报
bbp
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 97回
年度积分:0
历史总积分:159
注册:2002年11月07日
发表于:2008-10-13 14:18:52
2楼
MA-2810是七脚,开关变压器是nat-a027
回复
引用
举报
刘理
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:9帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:67
注册:2005年2月28日
发表于:2008-10-16 19:56:35
3楼
我的联系方式是:
d082511@tom.com
? qq:117296711
回复
引用
举报
刘理
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:9帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:67
注册:2005年2月28日
发表于:2008-10-16 19:58:23
4楼
开关变压器是NAT-A018
回复
引用
举报
jianyu
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:97
注册:2007年8月09日
发表于:2008-10-16 20:18:03
5楼
我们公司也有很多松下变频器,也有很多类似的问题,也是没有备件可以更换,MA2180倒是可以买到,只是变压器买不到,上海呀深圳呀 都查过了 ,没有卖的. 后来实在没办法了直接查到松下中国公司,人家说这种变频器早已不生产了,备件也没得卖. 所以只好换别家的了
回复
引用
举报
热门招聘