我的CD-901超出设定十多度。油加热。自然冷却。调什么参数?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
技术顾问
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:92
注册:2003年10月09日
发表于:2008-10-20 09:50:33
1楼
将P值*1.7倍,I积分值翻倍,cd-901应该有有一个比例积分作用范围设为=50%
回复
引用
举报
大华
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:175
注册:2002年11月23日
发表于:2008-10-20 10:05:34
2楼
执行自整定就能轻松搞定
回复
引用
举报
xmzonzi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 55回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2008年5月08日
发表于:2008-10-20 14:22:45
3楼
在工作状态执行自整定,观察看看,如果还是会冲温,就要重新设定PID参数,厦门中治公司杨艺煌,我司也是专业从事无纸记录仪和数显智能调节仪表及部分非标仪表的生产厂家,联系电话0592-8216775?? 5784169,传真:0592-5784159如有需要,可以登陆我司网站
http://www.xmzonzi.com
,欢迎您的垂询!!谢谢