配置如下:
变频器 ACC 800-01-0120-3 +D150+N652+RPBA+RTAC-01
变频电机 YZB 315S1-10 55KW / 380V 128A 50HZ 585RPM 系统设计额定负载是50T.带编码器做闭环调速。
电机做过D STANDARD 的自学习。在变频带电机空载运行时,测得电流有85A 觉得空载电流有点大。
在低于50T 掉负载的时候,启动,制动,加,减速都比较的平稳。吊50T负载时,电流达到130A 已到额定电流。但是在做58T的超载实验时候,电机运行电流几乎在180A,而且运行不到3 ,4 秒的样子就报TORQ FLT 故障。
查阅手册, 对于20组的极限值 初步设置如下: 20.1 585RPM 20.2 -585RPM
20.3 220A(个人认为有点偏大了)
20.4 300% 20.5 -300%(个人认为也觉得设置应该是很大了)
转矩监视 :62.01 TURE 62.02 25%(个人认为已经放得很大了) 62.03 2s
但是在这样的情况下,一运行不到3,4秒的样子 故障情况依旧,仍然是TORQ FLT 故障。由于用ACC 800 不是很熟悉。故哪位大侠能帮帮忙,看看我是否还有什么设置不当怎么的。先谢谢了