艾默生TD2000-37KW 点击:400 | 回复:19



喝醉了

    
  • 精华:280帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:284帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-27 17:07:00
楼主

艾默生TD2000-37KW开关电源输出15V、-15V、5V、+28V跳动厉害,其他+18V正常,请教原因?




  • 精华:4帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:25帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2007年12月14日
发表于:2008-09-27 18:47:41
1楼

这种情况少见,其中几组正常,其他几组不正常,重点检查电容.

xingkongbp

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:17帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2008年8月27日
发表于:2008-09-27 18:54:06
2楼
应该是电容滤波不良

xingkongbp

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:17帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2008年8月27日
发表于:2008-09-27 18:54:52
3楼
应该是电容滤波不良

辽宁普科工控

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 383回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:459
  • 注册:2005年12月11日
发表于:2008-09-27 20:52:56
4楼

应该是开关电源的问题,检查一下电容

 

 

天高云淡^_^

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 2659回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4772
  • 注册:2007年1月11日
发表于:2008-10-08 17:46:23
5楼
先把开关电源附近的电解电容全换掉试试。

习习飞

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:288
  • 注册:2005年9月30日
发表于:2008-10-08 18:27:44
6楼
变频器维修QQ群:33425865,欢迎加入~

zgxong

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2006年11月15日
发表于:2008-10-08 23:26:05
7楼

试试把28V电源上加一个负载电阻(1W680欧)就应该OK

小路

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:602
  • 注册:2002年11月08日
发表于:2008-10-09 07:55:37
8楼
按7楼说法,是不是开关电源设计有问题?

张哥 _75

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2004年4月04日
发表于:2008-10-11 20:21:27
9楼

设计上没有问题的,先把其他的通道的输出断开,接上5V的带反馈的回路的电路进行检查,这时候输出还是跳动的(5V输出),说明开关电源的主输出部分和反馈有问题,先检查主输出是否有短路和老化现象,有就替换掉,如果没有,可能是反馈回路有问题,包括电流检测回路,重点检查一下。5V回路要是正常的话,就是你的其他辅助回路本身的问题了。

 