台达恒压供水 点击:598 | 回复:5



zhanghuihu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-28 18:01:39
楼主
我要做恒压供水,压力是0.3公斤。用2线式压力变送器。不知道变送器怎么接。不知道变频器怎么参数设制。我用的是台达vfd-f7.5kw帮帮忙。谢谢!



西玛仪表 028-66505957 13808018567

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:54帖 | 1652回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2355
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2008-09-29 15:52:58
1楼

用百度搜索。。。。

http://www.gongkong.com/Common/CompanyPage.aspx?Type=solution&CompanyID=6-A5E7-7F27283EAEA7&Id=D-8A09-BA31ED17B139

zhangw0

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:263
  • 注册:2008年7月21日
发表于:2008-10-06 11:14:24
2楼

2线式压力变送器,其中一端接到变频器的ACI1上,另一端接到变频器的ACM上。

参数02-00        00

       02-01        02

       10-00        02

       10-01       你的压力变送器的最大量程

       10-03和10-04要根据你在现场的时候自己来更改

其次还要在变频器面板的压力值改为0.3

CHUNJI369

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 152回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:610
  • 注册:2005年12月10日
发表于:2008-10-08 06:44:50
3楼

(2线式压力变送器,其中一端接到变频器的ACI1上,另一端接到变频器的ACM上)   这样接不对,无源了。两线制要与电源串起来。

zhangw0

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:263
  • 注册:2008年7月21日
发表于:2008-10-13 17:05:50
4楼
回复内容:
对:CHUNJI369 关于

(2线式压力变送器,其中一端接到变频器的ACI1上,另一端接到变频器的ACM上)   这样接不对,无源了。两线制要与电源串起来

内容的回复:

是采用24V电源的!




zhanghuihu1974

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2008年10月07日
发表于:2008-10-14 08:37:06
5楼

2线式压力变送气要求电压是直流24v


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师