宇电表 点击:547 | 回复:3



洪雪浪

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:32帖 | 216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2006年7月20日
发表于:2008-09-27 15:13:15
楼主
V7.0与V7.5版本的518表在使用X4模块时有何区别?即OUTP使用X4模块,能否做到输出的电流随PV值与SV值的接近而减小?



张耀龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:370
  • 注册:2005年9月20日
发表于:2008-09-27 16:21:38
1楼

您好!AI-518V7.0能用X4,V7.5的不可以,详细请来电0592-5700233张耀龙

工控老V

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 164回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:700
  • 注册:2004年6月02日
发表于:2008-09-27 17:16:18
2楼

可以做到输出电流随PV值与SV值的接近而减小,这要设置为智能调节方式,CTRL=3  OPT=4,

7.0的版本可以用X4,7.5的不可以用,有什么问题直接给我来电话15810918923 范海强 010-62549323

洪雪浪

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:32帖 | 216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2006年7月20日
发表于:2008-09-28 08:43:35
3楼
不好意思,我写错了,是X3不是X4模块。