我厂刚装了几台螺杆空压机,总功率是450匹,想在装空压机的地方就地安装电容补偿柜,不知道装多大的能够达到功率因数是0.99,没装以前进实测的功率因数是0.75,求高手提供计算功式?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
漏电马达
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:85帖 | 1692回
年度积分:0
历史总积分:2494
注册:2007年12月09日
发表于:2008-09-25 08:40:19
1楼
网上有计算公式。也可以查表计算。我帮你算算。450匹,450*0.735=330.75KW.补偿系数为,0.7。330*0.7=231KVAR.买八个30KVAR的。做动态补偿。
回复
引用
举报
#天涯
关注
私信
精华:0帖
求助:3帖
帖子:100帖 | 2953回
年度积分:0
历史总积分:8816
注册:2005年3月02日
发表于:2008-09-28 13:23:53
2楼
学习中。。。。。。
回复
引用
举报
小心触电
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2008年9月05日
发表于:2009-04-11 17:20:50
3楼
楼的算法是从哪算出来的?
能给出个公式吗?
回复
引用
举报
tangjipengfada
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 56回
年度积分:0
历史总积分:70
注册:2008年11月29日
发表于:2009-04-11 19:15:19
4楼
引用漏电马达 的回复内容:网上有计算公式。也可以查表计算。我帮你算算。450匹,450*0.735=330.75KW.补偿系数为,0.7。330*0.7=231KVAR.买八个30KVAR的。做动态补偿。