求教西门子伺服变频器问题!! 点击:304 | 回复:3



班长

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2008-09-22 21:55:14
楼主

我们这用了西门子的伺服变频器,其型号最后面带个“-Z“然后是"Z=F01+。。。”

我想请教下这个F01是什么功能啊?而且为什么新的变频器在使用时会报‘F063“错误,

而且要求我输入PIN码。

请较高手指点下“Z=**+**+。。。”请问这个**有多少个不同的代码啊?分别是代表什么功能?

如有高手能解,十分感谢!




皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2008-09-22 23:38:24
1楼

-z就是在原来的基础上加上一些附件,例如profibus板,编码器反馈板等

f01是cumc上选用的工艺软件包,订购了会有pin码,如果工艺功能被插入时间槽内但没有用PIN码激活,将出现诊断错误F063

建议看看6se的选型手册

班长

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2008-09-23 22:27:16
2楼

谢谢啊!

附件是不是有很多代码的啊?

你知道那代表什么意思吗?

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2008-09-28 23:18:32
3楼

建议看看6se的选型手册,如果你没有,我可以发给你一份电子版的。