关于接近开关与PLC连的问题请教高手! 点击:383 | 回复:11



gao8088

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2008年9月19日
发表于:2008-09-19 08:19:44
楼主

请教2线制接近开关与PNP型PLC连接的原理。本人不理解的是,接近开关的两根线即要接24V

又要给PLC输入信号是如何实现的。




老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-09-19 08:47:35
1楼
你得查一下,2线制接近开关的漏电流可能导致PLC误动作,不建议采用2线制开关接PLC。

江铜人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 225回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:528
  • 注册:2008年1月11日
发表于:2008-09-19 09:14:41
2楼
这种接近开关类似于吊扇的电子调速器。我认为这种接近开关适合于继电器的控制,不适合PLC控制。

hele

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 1460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3521
  • 注册:2005年11月14日
发表于:2008-09-19 09:35:21
3楼

类似干簧管的,好象没有什么不稳定

CPU-315 2DP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2007年5月21日
发表于:2008-09-19 11:13:31
4楼

没有不稳定吧。我一直用两线制,很稳定啊,没出现过任何问题

CPU-315 2DP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2007年5月21日
发表于:2008-09-19 11:13:50
5楼

没有不稳定吧。我一直用两线制,很稳定啊,没出现过任何问题

CPU-315 2DP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2007年5月21日
发表于:2008-09-19 11:15:08
6楼
PLC本身就带24V直流电源。你可以选 择晶体管输出PLC,直接到PLC上就行了,PLC自身就给接近开关提供24V直流电源

CPU-315 2DP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2007年5月21日
发表于:2008-09-19 11:16:02
7楼
PLC本身就带24V直流电源。你可以选 择晶体管输出PLC,直接到PLC上就行了,PLC自身就给接近开关提供24V直流电源

CPU-315 2DP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2007年5月21日
发表于:2008-09-19 11:16:03
8楼
PLC本身就带24V直流电源。你可以选 择晶体管输出PLC,直接到PLC上就行了,PLC自身就给接近开关提供24V直流电源

CPU-315 2DP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2007年5月21日
发表于:2008-09-19 11:20:33
9楼
具体的说一段接在PLC数字量输入模块的输入点上,另一端接在PLC电源L+上

CPU-315 2DP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2007年5月21日
发表于:2008-09-19 11:20:34
10楼
具体的说一段接在PLC数字量输入模块的输入点上,另一端接在PLC电源L+上

REWQ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2008年1月21日
发表于:2008-09-19 11:25:53
11楼

可以直接接的,继电器输出也可以,接点就输出24伏


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师