单独加直流电,运行显示OU是什么问题啊!谁有说明书呀!请教各位了!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
蓝海华腾
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:77帖 | 3116回
年度积分:0
历史总积分:7271
注册:2005年11月04日
发表于:2008-09-18 22:13:33
1楼
显示OU是报过压故障,你给的直流电太高了。正常是500多伏就可以。