硬件狗安装问题 点击:2578 | 回复:3



tuomu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:208
  • 注册:2005年8月22日
发表于:2008-09-16 11:33:56
楼主

目前新版的WebAccess时在电脑上首次安装使用加密狗可能会出现并口加密狗使用后,在工程启动运行的时候出现类似 加密狗初始化错误 的信息提示,从而影响软件的使用。

造成该问题的原因是因为这些版本在安装的时候默认加载的硬件加密狗为usb模式的驱动,所以在使用并口加密狗的时候发现该硬件部支持,所以要处理该问题要重新安装加密狗硬件驱动。

\Webaccess\Node\Rainbow 文件夹下执行Sentinel System Driver Installer 7.4.0.exe程序,安装后再启动节点可解决问题。




星五

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 83回
  • 年度积分:95
  • 历史总积分:418
  • 注册:2004年8月26日
发表于:2011-10-30 21:21:23
1楼

我遇到了这样的问题,我的是300点的,我项目做到后来点不够了,我插上1200点的,他提示与项目控制文件不匹配,怎么处理阿,

bushchen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2019年1月22日
发表于:2019-01-22 22:01:52
2楼

想看看一条缝

livtao

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2010年5月28日
发表于:2019-01-23 12:52:27
3楼

不错,楼主解释的很详细,对新人非常有帮助!