谁用过威纶通触摸屏,发现了什么故障呢 点击:2019 | 回复:13



工控海洋

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:34帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:540
  • 注册:2008年4月11日
发表于:2008-09-10 23:02:00
楼主
我最近使用一台威纶通的触摸屏,设计画面的时候都很正常,当触摸屏在设备上使用中,有时候CPU灯不亮,画面没显示,关闭设备几分钟后,再开机又正常,这个是怎么回事呢,是质量问题,还是我的24V电源有问题?



ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2008-09-11 09:07:26
1楼
有可能是人机的问题;CPU不亮量用万用表量一下DC24V电源有没有;

罗尼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:83帖 | 628回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1134
  • 注册:2007年7月12日
发表于:2008-09-11 21:40:16
2楼

用过没发现有什么问题

 

fen770

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:863
  • 注册:2005年8月16日
发表于:2008-09-12 14:52:44
3楼
可能是触摸屏的问题,你可以看一下触摸屏安装位置通风散热情况怎样!最近天气很热,散热田间不好的话散热条件不好的话,会引起死机等故障! 详情咨询:广州友仪机电 曹景斌 020-62817718打造全中国最专业的触摸屏维修中心http://www.gzyoyi.com/

KESLINGWANG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2007年4月08日
发表于:2008-09-13 00:23:52
4楼

故障问题,很多都有这种问题,这种问题一般在一年左右出现

 

工控海洋

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:34帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:540
  • 注册:2008年4月11日
发表于:2009-06-30 16:53:00
5楼

我赞同fen770的观点,因为有段时间把电控箱门打开跑车,就没问题,关门跑车问题就多。

现象就是死机,白屏

长征三号

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:54帖 | 910回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1121
  • 注册:2008年6月16日
发表于:2009-07-06 21:45:41
6楼

我的屏,是MT506的,可以显示PLC的输出点的状态,但是作好触摸画面以后在线模拟好用.,PLC也有输出,可是在应用模式屏就没有反应了,

也不发出响声 ,然后又在校准模式校屏也有反应能发出响声,不知这是什么矛盾,如何解决,急盼.可以发邮箱zhang52108767@qq.com

谢谢了.

xjzlyg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13554
  • 注册:2005年7月09日
发表于:2009-07-07 12:06:58
7楼
用过几个,还没碰到过什么故障

工控海洋

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:34帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:540
  • 注册:2008年4月11日
发表于:2009-07-15 17:14:46
8楼
引用长征三号 的回复内容:

我的屏,是MT506的,可以显示PLC的输出点的状态,但是作好触摸画面以后在线模拟好用.,PLC也有输出,可是在应用模式屏就没有反应了,

也不发出响声 ,然后又在校准模式校屏也有反应能发出响声,不知这是什么矛盾,如何解决,急盼.可以发邮箱zhang52108767@qq.com

谢谢了.



你确认下触摸屏与PLC是否通讯上,通讯线是自己做的还是买厂家配套的。没反应我感觉是没通讯上。

wangpinganhui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2008年6月27日
发表于:2009-11-13 08:11:32
9楼
我公司用的威纶MT506触摸屏也是故障,触摸屏随厂家来时开机就显示操作画面,可使用一年多,现在是开机等待半小时后才出来操作画面,不知何原因?如何解决急待高人解决!我邮箱是:wangpinganhui@163.com   谢谢!

denwengting

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2009年3月22日
发表于:2010-01-05 02:01:44
10楼
我最近把一台MT50S的程序下载到MT506L触目屏之后,MT506L触目屏触控就没反应了,后来我把原来的MT506S的程序下到MT506S触目屏,触控也没反应了二块屏幕都不能触控了,我现在怀疑MT 触目屏只能下载一次程序就报销了。

沙莫无边

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2004年9月29日
发表于:2010-04-27 12:25:47
11楼

这个我知道,500系列的电源部分有缺陷,一般cpu不亮是里边两个电容出现了问题,换质量好的就没问题了,我都遇到n个这样的问题了

zzf125

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2009年4月23日
发表于:2010-08-26 21:57:28
12楼

我用的MT506MV触摸屏,用了一年多就出现与PLC通讯不上,检查通讯线是好的

不怕卑鄙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年11月08日
发表于:2010-09-06 18:33:24
13楼

里面的电容坏了,拿回厂家修吧

 

 