现在有一台机,ABB510-124A的.用在中央空调冷冻泵上,并到有四台.最近出现了运行二天跳
过流(能复位).....我上二个星期以为是下面块功率板有问题,换一块试.....好了一个星期....现在又出
现运行二天跳过流(能复位).......
今天又去现场(为了试一下是不是电机的问题....我把3号电机的线接到4号电机(都是55KW 4号是出问
题的电机 ) 接过去之后`4号电机通电没问题.....我准备把3号VVVF的参数COPY到4号上去(怕
他们调了参数).........在COPY3号变频器参数前,我对4号变频器的参数初始化(9901 改为 1
9902 改为 2) 这二步后````4号变频器报F0016(接地).....(在那里愣了半天....想想是不是我
把3号电机的线接到4号电机 上出了问题.我就把电机线拆下....故障还在....)
然后用3017```改为1 屏蔽了)........我在想会不是控制板出了问题.....于是 折下3号的控制板
到4号``````惊喜不跳了F0016,但后一看参数3023 是1 屏蔽了。。。。晕了半天在3号的时候3023是
为0的。。。。,,改了3023 为 0 又来了F0016 )4号到3号也不跳)。。。。。。。 还有
看参数的时候多了一个`9904`````说明书上都没有`````晕啊!
问题1:是不是我初始化的时候出问题了`? 跳 F0016(接地)..
问题2:运行两三天会跳过流(能复位).。。。我换了功率板加控制板,检测问题 好像不是``(模块在静
态测量``好)
问题3: 这种问题何解。。。。。。。。?
各位大哥,大姐 为何呢```` 小弟先干了`你随意。谢谢