ABB510 124a 变频器 在黑暗中跳动 点击:334 | 回复:6



神都慌忙`

    
  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:42帖 | 507回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1227
  • 注册:2007年10月04日
发表于:2008-08-26 21:36:17
楼主

  现在有一台机,ABB510-124A的.用在中央空调冷冻泵上,并到有四台.最近出现了运行二天跳

过流(能复位).....我上二个星期以为是下面块功率板有问题,换一块试.....好了一个星期....现在又出

现运行二天跳过流(能复位).......
   今天又去现场(为了试一下是不是电机的问题....我把3号电机的线接到4号电机(都是55KW  4号是出问

题的电机  )     接过去之后`4号电机通电没问题.....我准备把3号VVVF的参数COPY到4号上去(怕
他们调了参数).........在COPY3号变频器参数前,我对4号变频器的参数初始化(9901 改为  1      

9902     改为    2)   这二步后````4号变频器报F0016(接地).....(在那里愣了半天....想想是不是我

把3号电机的线接到4号电机    上出了问题.我就把电机线拆下....故障还在....)
然后用3017```改为1     屏蔽了)........我在想会不是控制板出了问题.....于是    折下3号的控制板

到4号``````惊喜不跳了F0016,但后一看参数3023   是1   屏蔽了。。。。晕了半天在3号的时候3023是

为0的。。。。,,改了3023   为  0   又来了F0016     )4号到3号也不跳)。。。。。。。   还有

看参数的时候多了一个`9904`````说明书上都没有`````晕啊!

问题1:是不是我初始化的时候出问题了`?  跳 F0016(接地).. 
问题2:运行两三天会跳过流(能复位).。。。我换了功率板加控制板,检测问题  好像不是``(模块在静

态测量``好)
 问题3:  这种问题何解。。。。。。。。?
 各位大哥,大姐    为何呢````        小弟先干了`你随意。谢谢




神都慌忙`

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:42帖 | 507回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1227
  • 注册:2007年10月04日
发表于:2008-08-28 21:57:21
1楼

im  w `

天路路

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 225回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:557
  • 注册:2006年11月21日
发表于:2008-08-31 13:20:03
2楼

ABB产品都带服务的直接从哪里买的问那里去 都给解决的

常来常往111

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2005年11月24日
发表于:2008-09-01 16:44:29
3楼

沿程阻力过大,变频放大,冷冻管路阀门关小。

神都慌忙`

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:42帖 | 507回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1227
  • 注册:2007年10月04日
发表于:2008-09-02 19:35:35
4楼
冷冻管路阀门关小。

  

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-09-04 11:50:36
5楼

什么3号4号的,被你说晕了!                         

海跃往事

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2007年11月08日
发表于:2008-09-10 14:33:30
6楼
多出个9904参数(ACS510说明书上没用的参数),呵呵,那是因为这块控制板是ACS550的控制板,不是ACS510的。