清心大哥你好:
有问题要问:我们单位没有电工更没有变频器专家,只好由我来解决问题了:(
前因:单位原来用得是一面30KW的变频控制柜,来控制一台深井泵抽水。两个月前控制柜的变频不能用了,就一直用得工频抽水。领导嫌太浪费和水压太大。就与前几天更换了一台INVT P9 011 T4 的控制柜和一台9.2KW的深井泵(单位原有的),不过水管没换还是原来的DN108的管子。
现在的问题是:能抽水、但压力太大啦,频率从启动时1点几HZ慢慢升到50HZ,水泵应该全速运转了吧?水压升到0.3MPA,过一会变频器会降到46点几HZ,这几天我观察了几次频率都是在46点几运行,水压在0.3MPA。(不管白天用水多时还是半夜几乎不用水时都在46点几)但以前我们用得水压是在0.12---0.14MPA之间就可以了。这种情况是不是说的那种 “ 电机转但是不能变频 ” 呢?水压表出来的三根线(绿黄红)顺序接在下面端子排P1 P2 P3上了,这样接对吗?那个频率是怎样调整才能把水压减下来呐?急盼回答先谢谢啦