关于压力等问题 点击:441 | 回复:9



流水无声

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:135
  • 注册:2005年12月18日
发表于:2008-08-22 11:42:01
楼主
请问大家一个问题,我们有个管道等级为150磅的,介质的压力0.4MPA,选用PN10的电磁流量计可以么。管道直径为DN900 的。谢谢



wpy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:573
  • 注册:2007年6月29日
发表于:2009-01-21 15:02:28
1楼

等待答案!!  !!!!!!!!!!!!!!

whs1

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:211帖 | 1549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4616
  • 注册:2005年4月10日
发表于:2009-01-21 19:17:11
2楼

PN10是1.0MPa,可以用的。

小小流水

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:347
  • 注册:2005年11月26日
发表于:2009-01-23 09:24:29
3楼
根据介质工作压力,可以选择PN10的电磁流量计;但要注意一个问题150lb在标准中对应的是PN2.0MPA,与你选用的PN10法兰存在匹配问题,要与用户沟通,或者提供配对法兰来解决

飘。。。。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:314
  • 注册:2006年4月10日
发表于:2009-01-23 10:00:28
4楼

管道900,流量计不一定要选900的,只要法兰跟的流量计配对就OK,法兰标准中PN10~40尺寸一样。。。。。

小药罐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2005年2月22日
发表于:2009-02-04 16:10:57
5楼

PN的单位是MPa,不是公斤,所以我们要走出这个误区啊,要不然有时候会带来麻烦的。PN10是指10MPa,PN1.0才是指1.0MPa。以前国内曾用PG,是以公斤为单位的。

Penn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2006年5月18日
发表于:2009-02-05 10:52:41
6楼

本人不太赞同5楼的说发, PN10指的是1.0MPa, 不是10MPa, 请参考下表:

一家之言, 欢迎指正! MSN:uncle3wolf@hotmail.com

阳光月光

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 421回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1071
  • 注册:2008年9月27日
发表于:2009-02-05 11:06:13
7楼

同意楼上的.                                              

小一儿

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:14帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:329
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2009-02-05 17:05:27
8楼
博客 播客 引用 加为好友 发送消息 回复 小药罐 X小药罐
积分:74
帖子:70注册时间:2005-2-22 12:04:00 5楼 回复时间:2009-2-4 16:10:57 PN的单位是MPa,不是公斤,所以我们要走出这个误区啊,要不然有时候会带来麻烦的。PN10是指10MPa,PN1.0才是指1.0MPa。以前国内曾用PG,是以公斤为单位的。
是对的

小一儿

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:14帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:329
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2009-02-05 17:09:01
9楼
你去看一哈现在的阀门上是怎么标的