变压器的使用问题 点击:553 | 回复:10



啊建

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:212
  • 注册:2006年3月31日
发表于:2008-08-21 20:41:25
楼主

       我公司有一台1250KVA的变压器,现在我们所用的电机和其它负载加起来有1200KW左右,实际有效功率在800KW左右,现在我们公司想增加一条生产线,设计功率600KW,实际有效功率现在还不清楚.请问各位大师?我们的变压器要扩容吗?谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




ctcm_201

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:414
  • 注册:2007年11月12日
发表于:2008-08-21 20:59:52
1楼

你说的P=800KW是有功功率,无功功率Q=?若力率cosφ=0.85,视在功率S≈1000KVA, 负荷率A≈80%;又想增加P=600KW,考虑力率cosφ,新增视在功率S肯定大于600KVA,与原负荷相加总视在功率S=1000KVA+600KVA=1600KVA>1250KVA,超出变压器额定值,不扩容不行。

啊建

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:212
  • 注册:2006年3月31日
发表于:2008-08-21 21:08:03
2楼
谢谢ctcm-210.再请问一下大概需要多大的变压器最合适.

打杂的

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:289
  • 注册:2007年4月09日
发表于:2008-08-21 22:26:16
3楼

1250KVA是1750A左右,现在是800KW.肯定不行了.你可以选用2000KVA.以后上一些小的设备可以用的

 

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-08-21 22:38:10
4楼

 如果想节省资金,建议对现有负载作一统计,并对将要增加的负载的负载率做一分析,尽可能地采用1600KVA变压器。

因为不仅仅可以节约初期投资,而且还可以节约基本电费(我们当地基本电费为24元/月*KVA)。只要1600KVA变压器能满足使用2年就够本了,即使2年后再换大变压器,2年的基本电费足够更换大变压器。

啊建

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:212
  • 注册:2006年3月31日
发表于:2008-09-10 11:41:42
5楼

谢谢楼上的!谢谢了!学习了!!!!!!!!!

 

劉燁

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2008年8月22日
发表于:2008-09-10 12:48:31
6楼

xiao xiao

  • 精华:69帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:919帖 | 1198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8337
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2008-09-10 14:46:32
7楼

你说的P=800KW是有功功率,无功功率Q=?若力率cosφ=0.85,视在功率S≈1000KVA, 负荷率A≈80%;又想增加P=600KW,考虑力率cosφ,新增视在功率S肯定大于600KVA,与原负荷相加总视在功率S=1000KVA+600KVA=1600KVA>1250KVA,超出变压器额定值,不扩容不行。

陈二诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2008-09-10 15:35:27
8楼
增加600KW,那是要扩容的。

交大电气

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1405
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2008-09-10 17:26:34
9楼
引用yjig 的回复内容:

有道理 !你什么行业啊  其实变压器过载能力挺大的呀 呵呵



建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2008-09-10 23:01:41
10楼

视在功率有600KW,但是实际应用应该要小的,设计工程师选型都适当放大点余量~~

看实际有效的功率,呵可以使用的没有问题的,但是变压器可以适当过载,嘿嘿


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师