ctcm_201
今天在测量蓄电池电压时误将MF-30万用表的转换开关打在了交流电压档,发现电池电压太高,觉得不对;换成直流电压档时,电压只有刚才的一半左右。后用万用表在其他地方测量出现同样的现象:用万用表交流电压档测直流电压,测得电压是直流档测时的两倍。