youngster
我公司恒压供水原本为3台工频泵加一台变频泵自动控制压力,因为工频泵阀门不能全开,全开后过载,所以工频泵只能开1/3的开度,而变频泵由于使用变频器,而阀门可以全开,后来为了达到更大的输出水量,我们的3台工频泵全部使用变频器带动,频率固定50HZ,这样3台泵的阀门开度可以全开,变频器不会过载,但是出水量增大的很多。小弟不明白的是:为什么水泵在使用变频器带动后,阀门可以全开,而且可以不过载,这个时候水泵使用状态是什么,扬程和功率符合不符合工频时的曲线?谢谢各位大虾了
王新雨
yjig
因本人不在现场,以下是本人的看法,或者说是假设。
你原来的工频泵过载,有可能是仅仅开了一台泵,系统的压力不高,导致流量增加,使电机过载。
而现在却不过载,情况与上相反,有可能所有的泵全部投入运行,系统的压力增加,导致流量降低,使电机负载变轻。
你原来的工频泵过载,有可能是仅仅开了一台泵,虽然是恒压供水,但系统的压力始终达不到设定的恒压数值,导致流量增加,使电机过载。
系统的压力一直恒定达到使用要求(变频泵来调节),我是因为要求系统水量增大,才把所有的1/3开度的工频泵(功率基本额定)均用50HZ变频器来带,这样就把开度打到全开了,水泵出水量增大,还不过载。
如果两台水泵的型号一样,速度也一样,水泵(工频)并联后,他们的扬程和功率符合仍然符合工频时的曲线。
不过,此时的水泵曲线有两个,一个是单泵性能曲线,一个是并联性能曲线。
水泵并联后的扬程、流量、功率仍然对应单泵曲线。
也就是说,并联时,在同一压力(扬程)下,两泵的流量相加。
如果是一工、一变的工况,以上的情况就比这复杂多了,不过,仍然符合在同一压力(扬程)下,流量相加。
HBZYCS