ANAKIN
各位好:
有一台75KW电动机,使用软启动控制,如果将旁路接触器和制动接触器省掉行不行?控制回路的熔断器要用多大?
平和
1)取消旁路接触器必须注意:1)软启动器是否有内置旁路接触器或是在线运行型,如果是可以取消,否则就不可以;2)在线运行型软启动运行时,晶闸管长期通电,发热比较严重,需要考虑散热措施;
2)某些软启动带有直流制动功能,可以对电机停车时实现能耗制动;
3)控制回路熔丝如果是AC110V以上电压,可选2A,110V以下电压,可选4A.
星然
武士1980
选美国伊顿的软启动就不需要盘路接触器了,联系闵先生13699631896
dongjiangyiye
guoshu
同意一楼的,问题回答的好
juta
星空依然蓝
he373118420
你取消旁路接触器,就等于减少他的寿命。
ninetress
主要目的是不是就是减少软起的损耗?
还有没又其他好处?
阿拉丁
得意的笑
#天涯
zhk820820
一楼太好, 对没错,支持一楼
bolest
西普达
LIUXD6909
to 西普达
希望得到贵公司的西普达软起动器的印刷体选型及使用资料,.我的邮箱liuxd6909@126.com。
l741388295
支持,学习下,虽然我公司也生产软起动器,但我不知道关于软起动方面的问题www.chyidian.com
大白于天
其实软启动器最好选有旁路接触器的,.因为软启动就是启动那十秒钟用.其余都是工频运行.在线型的软启动器可靠性任何时候都无法与接触器相提并论.一个开发过软启动器的工程师的直言,北京电气成套
yaojie19801220
不可以,既然是软起动,就需要设置旁路,否则就是变频器!