首页 上一页 1 2 下一页 尾页

软启动的问题 点击:1969 | 回复:24



ANAKIN

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2003年2月22日
发表于:2008-08-19 12:28:40
楼主

各位好:

          有一台75KW电动机,使用软启动控制,如果将旁路接触器和制动接触器省掉行不行?控制回路的熔断器要用多大?




平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2008-08-19 13:27:23
1楼

1)取消旁路接触器必须注意:1)软启动器是否有内置旁路接触器或是在线运行型,如果是可以取消,否则就不可以;2)在线运行型软启动运行时,晶闸管长期通电,发热比较严重,需要考虑散热措施;

2)某些软启动带有直流制动功能,可以对电机停车时实现能耗制动;

3)控制回路熔丝如果是AC110V以上电压,可选2A,110V以下电压,可选4A.

星然

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:269
  • 注册:2007年2月04日
发表于:2008-08-20 21:24:11
2楼
ABB 软启动 器PST300,带旁路接触器,132KW水泵电机,可以实现软停车吗?

武士1980

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2005年10月08日
发表于:2008-09-27 12:38:27
3楼

选美国伊顿的软启动就不需要盘路接触器了,联系闵先生13699631896

dongjiangyiye

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1147
  • 注册:2008年10月28日
发表于:2008-11-20 15:39:23
4楼
路过!支持一下!!!!!!!!!

guoshu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2006年3月14日
发表于:2008-11-23 09:52:20
5楼

同意一楼的,问题回答的好

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2008-11-23 16:30:58
6楼
引用guoshu 的回复内容:

同意一楼的,问题回答的好





星空依然蓝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2200
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2008-11-23 16:34:00
7楼
我也同意一楼的。

he373118420

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2008年10月30日
发表于:2008-11-23 20:17:14
8楼

你取消旁路接触器,就等于减少他的寿命。

ninetress

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2009年2月12日
发表于:2009-02-13 13:15:57
9楼

主要目的是不是就是减少软起的损耗?

还有没又其他好处?

阿拉丁

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:34帖 | 613回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:1777
  • 注册:2007年8月18日
发表于:2009-03-22 21:03:34
10楼
一楼说的非常好,顶一下

得意的笑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:526
  • 注册:2008年8月27日
发表于:2009-03-22 21:17:03
11楼
支持一楼,问题回答的好。

#天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2009-04-14 15:30:43
12楼
支持一楼,问题回答的好。

zhk820820

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2009-04-14 20:02:05
13楼

一楼太好, 对没错,支持一楼

bolest

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年10月09日
发表于:2009-04-20 09:04:13
14楼
引用juta 的回复内容:引用guoshu 的回复内容:

同意一楼的,问题回答的好









西普达

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2003年5月11日
发表于:2009-07-21 19:18:09
15楼
西普达  西普达XPD电动机软启动器 中国著名品牌产品
  XPD008B-3 XPD015B-3 XPD022B-3
  XPD030B-3 XPD037B-3 XPD045B-3
  XPD055B-3 XPD075B-3
  XPD090B-3 XPD110B-3 XPD132B-3
  XPD160B-3 XPD187B-3 XPD200B-3
  XPD250B-3 XPD280B-3 XPD320B-3
  XPD400B-3
  公司简介:
  卓泰自动化设备有限公司位于经济发达的长三角中心城市--无锡,公司一直致力于交流电动机软起动器的研发、生产和销售,陆续向市场推出西普达XPD系列:A型、B型、C型、G型等高性能软启动器产品,广泛应用于国内外各个领域,并赢得了广泛赞誉。公司拥有一支多年从事软起动器行业的精英团队,公司建立了辐射全国的物流及服务网络。我们和其他公司的区别在于:我们是专业化、规模化软起动器产品的制造和销售公司,我们的所有技术只专注软启动器的革新。西普达软起动器畅销国内、远销东南亚。
  软起动器简介
  XPD系列B型简介:
  软起动器简介:
  概述及控制功能
  XPD系列B型交流电动机软起动器是采用电力电子技术,微处理技术及现代控制理论而设计生产的具有当今国际先进水平的新型起动设备。该产品能有效地限制交流异步电动机起动时的起动电流,可广泛应用于风机、水泵、输送类及压缩机等负载,是传统的星/三角转换、自耦降压、磁控降压等降压设备的理想换代产品。
  作用
  ◆ 降低电动机的起动电流,减少配电容量,避免增容投资;
  ◆ 减少起动应力,延长电动机及相关设备的使用寿命;
  ◆ 平稳的起动和软停车避免了传统起动设备的喘振问题、水锤效应;
  ◆ 多种起动模式及宽范围的电流、电压等设定,可适应多种负载情况,改善工艺;
  ◆ 完善可靠的保护功能,更有效的保护电动机及相关设备的安全;
  ◆ 可用于频繁起、停的场合 。
  特点
  ◆ 起动方式:根据负载特点选择不同的起动模式及参数设置,可最大程度的使电动机实现最佳的起动效果;三种起动方式:电压斜坡起动——可得到最大的输出扭矩;限流起动——可有效地限制起动电流;点动——可实现试车调试功能。
  ◆ 高技术性能:由于采用了高性能微处理器及强大的软件支持功能使控制电路得以简化。无需对电路参数进行调整。即可获得一致、准确及快速的执行速度;高强度抗干扰功能.
  ◆ 高可靠性:XPD软起动器所有电器元件均经过严格的筛选,其主控板还须经过72小时高温循环试验和振动试验,从而保证了出厂产品的高可靠性;
  ◆ 优化的结构:独特紧凑的模块化结构及上进线下出线的连接方式,非常方便用户的集成、成套;
  ◆ 多重保护功能 XPD软起动器对电动机的起动有多种保护功能(如过流、过载、缺相、过热等),可降低集成或成套成本,简化电路。
  ◆ 键盘设置功能:便捷直观的操作显示键盘,可根据不同负载,对起停、运行、保护等参数进行设置、修改

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2009-09-24 19:27:48
16楼

to     西普达

希望得到贵公司的西普达软起动器的印刷体选型及使用资料,.我的邮箱liuxd6909@126.com。

l741388295

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-11-10 14:16:50
17楼
回复内容:
对:平和 关于

1)取消旁路接触器必须注意:1)软启动器是否有内置旁路接触器或是在线运行型,如果是可以取消,否则就不可以;2)在线运行型软启动运行时,晶闸管长期通电,发热比较严重,需要考虑散热措施;

2)某些软启动带有直流制动功能,可以对电机停车时实现能耗制动;

3)控制回路熔丝如果是AC110V以上电压,可选2A,110V以下电压,可选4A.

 

 


 

支持,学习下,虽然我公司也生产软起动器,但我不知道关于软起动方面的问题www.chyidian.com


内容的回复:

大白于天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:349
  • 注册:2002年6月19日
发表于:2010-11-12 14:38:10
18楼

其实软启动器最好选有旁路接触器的,.因为软启动就是启动那十秒钟用.其余都是工频运行.在线型的软启动器可靠性任何时候都无法与接触器相提并论.一个开发过软启动器的工程师的直言,北京电气成套

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2010-11-12 15:08:27
19楼
大多数情况下,选外接旁路接触器的软启,不用内置旁路的。

yaojie19801220

  • 精华:0帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:64帖 | 341回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:6993
  • 注册:2014年8月08日
发表于:2014-10-28 18:52:56
20楼

不可以,既然是软起动,就需要设置旁路,否则就是变频器!