160KW电机变频转工频时出现的问题及圆满解决 点击:579 | 回复:0



叶金全

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2005年6月15日
发表于:2008-08-17 16:33:35
楼主
      2台160KW风机由变频器和自耦变压器1用1备一拖二自动或手动启动,2台160KW风机,其中1台是8级变频电机,另1台是8级普通电机,用途是麦芽烘干车间抽风风机,变频器是西门子MM430-160,PLC是三菱FX2N-32MR-001。
      这台柜子是本人自行设计组装的,,自耦变压器是QZB-190,断路器选用正泰NM1-800/3300,NM1-400/3300,接触器选用正泰NC1-400/220V,进线电抗器选用了一个杂牌,控制电源选用一台1KW的隔离变压器220V/220V,柜高2200,柜宽1200(800+400)(400为变频器单元),柜深700。
       第一次用网上别人介绍的600ms试了一下,结果1#变频电机顺利启动并转换成工频,而启动2#普通电机时,顺利启动但转换时发出一声巨响,断路器跳闸!
       第2次重新设置了转换时间,顺利启动并转换成功。这台柜子目前用自耦变压器启动并手动运行和PLC控制自动运行正常。

       西门子MM430参数设置如下:

1、P0010=30   P0970=1         复位为工厂缺省值-----60S

2、P0003=3    专家级   P0010=1  快速调试 

P0304=380   P0305=319.6    P0311=740   P0335=1   P0500=1     P0640=94.5 
P0700=1  BOP-2   P1000=1 电动电位计  P1080=0  P1082=50  P1120=50斜

坡上升时间    P1121=60  P1300=2 抛物线   P1910=1   选择电机数据辨识

P3900=3 电机计算调试结束  P0010=0   LW5置于自动,KA20合,

旁路拨钮拨于KA1位(KA1-停-KA2),404KM1合,按BOP-2的Hand,按绿

启动按钮启动电机进行数据辨识。

3、P0700【0】=2         P0701【0】=16         P0702【0】=16         P0703【0】=16    

P0704【0】=16       P0705【0】=3           P0706【0】=9

P1000【0】=13        P1001【0】=26      P1002【0】=11         P1003【0】=7

P1004【0】=8   P0347=2.142    P0005【0】=27  P0006=2  P1082【0】=52  P1800=2

4、P0810=718.0

5、P0809【0】=0       P0809【1】=1      P0809【2】=1    P0005【1】=21  P0006=2

        P0819【0】=0           P0819【1】=1              P0819【2】=1

6、P0700【1】=1            P0701【1】=0           P0702【1】=0           P0703【1】=0 

P0704【1】=0               P0705【1】=0              P0706【1】=0       1000【1】=1    

        P1001【1】=0            P1002【1】=0            P1003【1】=0       P1004【1】=0

7、P1200=2           P0731【0】=52.3         P0731【1】=52.3&nb



热门招聘
  • 客服
  • 小程序
  • 公众号