绝缘电阻表为什么不能检查线路是否短路
点击:
117
| 回复:
1
jim0487
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:439帖 | 609回
年度积分:0
历史总积分:2874
注册:2008年7月29日
发表于:2008-08-17 11:37:01
楼主
线路的绝缘好坏与是否短路是两个不同的概念。线路绝缘差,并不表示短路,而线路短路则表示绝缘已损坏或线路接线错误。
绝缘好坏应该用绝缘电阻表测量,是否短路则应用万用表的电阻挡测量。
当用绝缘电阻表测量线路绝缘,其读数为“O”,时,不 一定是短路,因为绝缘电阻表无法读出100kO以下的值,此时要用万用表电阻档加以判别。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
jim0487
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:439帖 | 609回
年度积分:0
历史总积分:2874
注册:2008年7月29日
发表于:2008-08-17 11:37:08
1楼
若用万用表R×1档测出电阻为几欧,则可判为短路。