我们的手头有一个ENRAF公司生产的854ATG伺服液位计,开始的时候显示ES0404故障代码。校验力传感器之后故障代码没有办法消除,于是我们重新作了初始化,然后重新输入参数,还是不行。
于是我们更换力传感器,重新校验,故障依旧。于是我们又重新作了同步马达解码器的步骤,并测试浮子的重量和不平衡力等很多工作。后来就发现ES0404的故障代码没有了,浮子可以随液位高低变化,但是它出现了ES0852的故障代码。这个故障代码是说节点输出的继电器没有安装,或使用错误。以前我们这些仪表都没有安装继电器,也没有出现这样的故障代码,所以感觉很奇怪。
通过对说明书的检查,也没有发现有解决这个问题的说明。这本说明书我曾经翻译过,应该说是比较熟悉了,但是说明书上没有介绍的,依旧搞不清楚,希望有那位高手能够指点一二,不胜感激。
作为感谢,我这里有翻译过的ENRAF电子版资料和一些心得体会可以共同分享。