生产过程中突然停电安全应急措施(烟草业) 点击:1358 | 回复:2



cqs0088

    
  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1879帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-15 10:10:51
楼主
生产过程中突然停电安全应急措施(烟草业)
1.范围:
    本制度制订了动力车间各系统停电及恢复送电应急措施;卷包车间生产
过程中突然停电安全应急措施;制丝车间生产过程中突然停电安全应急措施;
计算机中心遇突然停电安全应急措施;安保科遇停电安全保卫防范措施
本制度适用于本企业范围内各生产车间及有关部门人员。
2.动力车间各系统停电及恢复送电应急措施
2.1 变配电及上位机系统应急措施
2.1.1外线一回路停电
2.1.1.1如外线某一回路停电时,值班电工则应立即拨打2045216或2290311咨询停电原因及需停电多长时间,并将情况报告设备动力科。
2.1.1.2 如需停电较长时间,经车间有关领导许可后将已停电的该回路负荷联络到另一回路,具体操作步骤:第一.将已停电的该回路进线断路器(901或902)分闸并将其摇出处于冷备用状态并挂上警示牌;第二.将(9003/9005)联络插刀摇入处于工作状态;第三.将联络柜真空断路器(900)摇入处于工作状态;第四.合上900真空断路器。当由某一回路带所有负荷时,应特别注意观察负荷及电压变化。
2.1.2外线二回路均停电
2.1.2.1 值班电工应立即向供电局局调度室询问情况和原因,并将情况报告车间领导和跟班生产调度。跟班生产调度报告分管生产的副厂长,同时打电话通知各生产车间、安保科做好全厂停电停产前的准备工作。
2.1.2.2停电时间在2小时以内(即UPS所能供电的负荷量),值班电工则无须对上位机系统做任何操作。                           
2.1.2.3如果停电时间超过2小时,值班电工则需要将上位机系统(包括客户机及服务器)整个关闭,以保证上位机系统的安全。
2.1.3来电后的系统恢复
2.1.3.1先察看供应上位机系统的UPS运行是否正常。
2.1.3.2运行上微机系统,在客户机上逐个观察每个系统的运行状况,如果发现某工作站无数据,则需检查网络或该系统PLC是否正常运行。
2.2制冷空调系统安全应急措施
2.2.1停电时应到空调机组现场检查加湿电磁阀是否关闭。
2.2.2停电后应把冷却水补水电磁阀前端闸阀关闭。
2.2.3来电时开制冷机应在控制面板上先进行复位。
2.2.4来电时开制冷机应对润滑油进行预热,待油温60℃--63才可开机。
2.3锅炉系统安全应急措施
2.3.1停电时关闭主汽阀。
2.3.2停电时所有控制开关复位。
2.3.3停电时加强油库区的巡查。
2.4 变配电及上位机系统工作人员不得离开工作现场,同时车间主任应再安排10人留下值班巡查。



苗子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:363帖 | 2721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5525
  • 注册:2002年11月15日
发表于:2008-08-15 10:14:11
1楼
重新设定时控数据系统。

one star

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 402回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2084
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2008-08-15 10:39:08
2楼

这个挺具体!

 


热门招聘