奇怪的现象,都来讨论下`` 点击:227 | 回复:3



ruky

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:38帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:707
  • 注册:2005年5月13日
发表于:2008-08-12 22:48:55
楼主
ACS510 2.2KW,人在的时候调试一切都正常,但用的时间长了,就会出现低于PID调节压力不启动,有时会出现F0001,为过流故障,查电机和带负载都不过流,后来发现有时候电机在40HZ以下是不出水的,因为40HZ以下的出水压力不能大于止回阀前端管网的压力,冲不开止回阀,水会发烫,初步怀疑是这个引起的,但又想,如果出现这些问题的时候都是晚上,不可能有用水,所以应该是停机的,也不会出现长时间工作,导致水泵过流,所以很迷茫,怀疑是变频器本身的问题,不知道各位有什么看法?还有就是如果水泵打到5公斤压力,那么是不是在50米的高楼上也会有5公斤压力?也就是说同一个管网的低端和最高端是不是压力一样,或则是随着楼层的增高而相应的有所减少?该如何计算呢?望赐教```



ruky

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:38帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:707
  • 注册:2005年5月13日
发表于:2008-08-14 14:49:06
1楼
。。。。。。。。没人。

张洪宇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:275
  • 注册:2003年3月16日
发表于:2008-08-14 16:12:06
2楼
50米、40米、30米压力都是不一样的,0米处为5公斤,也就是50米处能出水

hongdong 耿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2006年1月10日
发表于:2008-08-23 22:06:40
3楼
你看看是不是管网里有空气?打开泄水阀,运行变频。还有你都设了什么参数?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师