求助:台达的DVP-EH2系列有远程IO模块吗?

 

有的话最多支持几个站?




朱勇军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1921回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2210
  • 注册:2004年4月06日
发表于:2008-08-10 11:31:14
1楼
DVP-EH2的PLC没有象西门子、OMRON、三菱等的远程DI/DO。不过它有AI、AO等的模块可以通过通讯(支持MODBUS)采集模拟量、输出标准电压、电流信号。这个也很方便使用。台达PLC有支持DEVICENET、PROFIBUS、以太网等的产品。具体资料可以到www.delta.com.tw或到www.delta-cimic.com上查阅。相互学习!我的网站:www.plc.123ye.com

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2008-08-11 08:30:49
2楼
目前台达有为EH2系列PLC设计的一款远程DeviceNet通讯模块DT02-H2,可以与DeviceNet主站进行数据交换,最多可以连接63台,通讯距离最大支持500米(通讯速率125K bps)

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-08-18 10:27:38
3楼
台达DVP-EHS1116/S1216的连接使用说明
台达DVP-EH系列PLC系列是工控同仁们常用型号之一,北京西姆宏仪器仪表有限公司是专业生产I/O产品的厂商,所生产的模拟量型前端产品S1116(16通道,标准电压、电流、热电阻、热电偶混接万能输入,工程量值)可以很方便的通过RS485通讯的方式,对DVP-EH系列进行模拟量输入通道的扩展(从16通道到256通道,1~16个站),既方便、简单、实用,又降低了扩展成本,而且还解决了使用PLC模拟量模块不易解决的现场隔离问题和扩展模拟量通道数量上的局限,以及采集模拟信号底层编程的麻烦,特别适合于需要较多模拟量信号秒级采集应用的场合。此连接亦适用于DVP-EH挂接S1216(两线制变送器信号专用型,16通道,内供电)型模拟量输入前端。以下就对此给予详细说明:
一、           S1116DVP-EH通讯说明
   
     台达DVP-EH系列PLC的COM2口具备MODBUS主站读写指令(MODRW),但不支持MODBUS的04(读输入寄存器)号功能码,因此对S1116给予相应在软件修改(03号功能码与04号功能码通用),以使两者能够方便的通讯。
 
1.通讯线的连接
由于S1116采用RS485方式,通讯协议MODBUS(I),而DVP-EH的COM2也是RS485通讯口,因此S1116可以和DVP-EH的COM2直接相连(通过单根屏蔽双绞线)。
接线方法如下:
DVP-EH的COM2            S1116(1号站)端子            S1116(N号站)端子
RS485+          ————     37(RS485A)    ————      37(RS485A)
RS485           ————     36(RS485B)    ————      36(RS485B)
G(PLC地)        ————    35(RS485地)   ————      35(RS485地)
2.通讯形式:(通讯方式为主从方式,DVP-EH为主,S1116为从)
       波特率=19200 bps
       数据长度=8位
          奇偶性=无
       停止位=1位
       最终D1120=H91。
 3.S1116前端设置
    用户在使用之前应将S1116的站址设置好,并将通讯速率设置为19200 bps,通信协议为MODBUS(I)(S1116的其它参数,用户根据现场实际工况自行设置)
● 如果有多个(N个)S1116,站址应从01开始,依次至N为止,连续不得跳跃。
● 通讯协议(参见后面说明)的具体细节用户可忽略。S1116与DVP-EH的接口程序名为S_DVP-EH
● DVP-EH将对各S1116进行循环读取,1秒之内约可读取8个S1116站的模拟量数据。

孤掌难鸣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 324回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:704
  • 注册:2007年8月17日
发表于:2008-08-19 11:28:51
4楼

台达的EH2系列I/O模块支持485通讯,应该可以满足远程的要求。