三菱A500报OC1
点击:
353
| 回复:
2
绍兴快杰
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 84回
年度积分:0
历史总积分:227
注册:2007年1月26日
发表于:2008-08-08 11:14:47
楼主
此机开机正常,一运行就报OC1,互感器拆了,7800,393都换了还不行,驱动电压正常平稳。哪位高手指点指点!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
linwg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 216回
年度积分:0
历史总积分:286
注册:2003年8月23日
发表于:2008-08-08 16:13:53
1楼
查驱动部分光耦,阻,容件,稳压二极管,及功率模块.
回复
引用
举报
绍兴快杰
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 84回
年度积分:0
历史总积分:227
注册:2007年1月26日
发表于:2008-08-08 16:43:22
2楼
搞定 了,339坏了,