楼主
变频器对周边设备的干扰主要是高次谐波。
1,可在变频器输入端加交流电抗器:它可抑制变频器输入电流的高次谐波。
2,在输入交流电抗器后面加装无线电噪声滤波器:可抑制变频器产生的电磁干扰噪声的传播,也可抑制外界无线电干扰以及瞬时冲击、浪涌对本机的干扰。在对变频器要求较高或变频器周围有抗干扰能力不足的设备等情况下,均应使用该滤波器,安装时应注意接线尽量缩短,滤波器亦应尽量靠近变频器。
3,加装直流电抗器:可抑制电流尖峰,对高次谐波也有明显效果。接在变频器的P1和P+端。
4,安装输出交流电抗器:可抑制无线电噪声滤波器和感应干扰。
5,在输出交流电抗器的后面加装无线电噪声滤波器,用于减少变频器产生的无线电干扰。
6,请将控制电路的信号线与动力线分开,控制电路的信号线最好用屏蔽线,并将屏蔽线牢固接于变频器的PE端。
7,当控制电路的信号线较长时,请将其穿过磁环并在磁环上缠绕两三圈后再接于变频器上使用。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
送积分啦!参加7月6日菲尼克斯在线研讨会即得
·
【德力西电气】三重好礼,玩嗨夏日!
·
等的就是你!快来领《变形金刚5》观影券
雪之狼
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 472回
年度积分:0
历史总积分:431
注册:2006年3月01日
发表于:2008-08-05 16:51:52
1楼
好!应该推广推广,不错!还可以降低变频器的开关频率
回复
引用
举报
遨游工控
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:84帖 | 978回
年度积分:200
历史总积分:8004
注册:2005年8月19日
发表于:2008-08-05 17:14:17
2楼
比较实用
回复
引用
举报
Whilly0
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 76回
年度积分:0
历史总积分:348
注册:2004年10月20日
发表于:2008-08-05 21:35:19
3楼
比较实用比较实用 好!应该推广推广
回复
引用
举报
#天涯
关注
私信
精华:0帖
求助:3帖
帖子:100帖 | 2953回
年度积分:0
历史总积分:8816
注册:2005年3月02日
发表于:2008-08-18 21:04:50
4楼
应该推广推广,现在变频器应用场合越来越多,但是也不能忽视其产生的高次谐波啊!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
步进电机小知识
[5191]
额定频率50HZ的电动机允许调...
[33866]
怎样满足伺服电机实际运行速...
[15034]
华为变频器不存在了?
[7696]
什么是直接转矩控制
[7965]
(已结束)变频擂台第61期——电...
[5975]
为什么软启动器启动后电流降...
[10832]
变频器带普通电机时,0-50HZ时...
[5176]
国产IGBT模块出炉,大家怎么看...
[23849]
///富士变频器///
[26076]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号