雪之狼
各位大虾,我遇到个奇怪的问题:90KW的离心风机用110KW的变频器改造,电机额定电流175A,启动后只到42HZ电流达到260A,电流降不下来,变频器过载保护!所有能有关的参数都调整过,都没有办法解决。请各位大虾指点指点!!!!
刘志斌
“现在的问题是:从启动开始到50HZ,电流都一直随频率增加而增加,根本就没有减少。频率和电流都是匀速上升的。风门关小也试过,也是一样的。”
1、楼主,你说的是加速过程电流大,还是在较高固定频率下运行电流大,这是两回事!
2、如果是加速过程电流大,请延长加速时间,并设失速保护;
3、如果是在较高固定频率下运行电流大,应该是风门关小时流量减小、功率减小、电流减小;
4、如果风门关小,在固定频率下运行,不管频率高低电流始终大,那就是别的问题了;
5、例如,风机的传动皮带过紧?
要吃饭呢电工
例如,风机的传动皮带过紧?
这种风机,很少用皮带,不是送料风机,
我说过了,电流一直是随频率的上升而增加:20Hz时120A,30HZ时180A,40Hz时250A,50Hz 时过载保护!加速时间已经是很长的了。
我的客户在四川,谁的机器有把握搞定这个事情可以推荐推荐?
yjig
如果28Hz时的电流是170A,此时的风量、风压能否满足使用要求,如果可以满足,那就把变频的最大速度限制在28Hz。
建议楼主在今后进行任何变频改造前,应该用工频做一运行测试,此测试相当重要,可以以此确定变频的功率、速度等参数,包括机器是否正常等等。 如果楼主做了这些测试,也不可能出现这么多的遗留问题,非常容易判断出是什么问题。
说句题外话,我们在进行75Kw风机变频改造前,对电机的速度、电压、电流、风压、风量及风门开度进行了详细的测量,测得风机电流为90A,风门的开度约为60%。由此我们选用了45KW的变频,并将电机由△改接为Y形。风机经变频改造后,频率为20-50Hz之间,电流为30-75A之间(进线),启动、运行均正常。
“20Hz时120A,30HZ时180A,40Hz时250A ”
1、如果风门在最大状态,“20Hz时120A,30HZ时180A,40Hz时250A ” ,运行正常;
2、你的系统运行很正常,频率升高,流量增大,功率增大,电流增大;
3、如果点炉后,由于烟筒的空吸作用,炉内压力还会减小很多,电机运行功率也会随之降低,电流也会降低!
4、现在是炉内风量、风速的实际情况是否满足需要,风门也可适当参与调整;
5、我认为你的情况是好的,不必紧张,能把风门大小、风量、风速的情况与电机电流、频率的关系再仔细说说!
grsthom
“客户总感觉有问题!”
1、你把风门关小或完全关闭,如果电流降下来,就是好的,可以保证点炉;
2、点炉后,慢慢开大风门,等烟筒冒烟后,烟筒的空吸作用就起主要作用,风机的电流也会大幅度降低;
3、如果不点炉,只靠风机吹,压力太大,电流太大,是正常的;
F F 帆
大家请看下面的相关链接:
http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=2008042121385100001
想知道大家怎么评价和唾骂刘志斌这条癞皮狗、这个驴头的吗?
http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=7-90A1-A9D114E8E805
<工控无极限 也说刘志斌>