怪问题,离心风机改变频! 点击:3545 | 回复:53



雪之狼

    
  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 472回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:431
  • 注册:2006年3月01日
发表于:2008-08-04 17:34:25
楼主

各位大虾,我遇到个奇怪的问题:90KW的离心风机用110KW的变频器改造,电机额定电流175A,启动后只到42HZ电流达到260A,电流降不下来,变频器过载保护!所有能有关的参数都调整过,都没有办法解决。请各位大虾指点指点!!!!




HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2008-08-06 19:42:35
21楼

引用刘志斌 的回复内容:6、我不认为是温度的问题,你的风机在改制前也肯定试过车,那时也是空载试车,也是温度低,怎么试车时没有问题???



不知道刘老实搞过锅炉引风机的变频没有,再者,去看看化工原理,不懂不要误人子弟!!!更不要不懂装懂!!!!!

hele

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 1460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3521
  • 注册:2005年11月14日
发表于:2008-08-06 20:19:37
22楼
学习了,搞了很多风机没有遇到这个问题

相约Oneway

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2005年12月14日
发表于:2008-08-06 20:52:59
23楼
记得以前调试中央空调时,风机要堵一半,不能空载运行的

陈二诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2008-08-06 21:07:12
24楼
看起来大家争论得很激烈。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-08-07 00:33:09
25楼

        TO       HBZYCS

“跟你说过多少次了,如果你变频器与电机现在驱动没有问题,就是正常的,锅炉开机,温度升起来后就正常了!现在没必要把频率开到50HZ试机!如果你非要试的话,有风门就把风门关了,没有风门就不要试了。”

 

1、你说的温度影响密度、流量、压力,是对的,但试车出现的问题不是温度的问题;

2、因为,工频开机试车时,同样是温度低,为什么不存在这个问题呢???因为可调节风门,所以试车没有问题;

3、变频改造,拆了风门,试车频率上升时,流量大、功率大的原因主要是风门没有了,就是开炉,温度升高后,频率也不能升到50HZ!

 

董胖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2003年12月15日
发表于:2008-08-07 04:12:33
26楼
起动时要把进风口关上.起动后在慢慢打开.否则启动负载很大.电流也很大

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-08-07 06:36:28
27楼

刘志斌:

有空时到现场看一看,对风机、水泵进行变频改造时,是从来不拆除原有的阀门(风门)的,只要将阀门(风门)开到最大就行了。因为你把他拆了,还要把那一段管路补起来,没必要。

zjmojy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2003年3月11日
发表于:2008-08-07 07:44:00
28楼
试调长加速时间试试。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-08-07 09:18:26
29楼

“有空时到现场看一看,对风机、水泵进行变频改造时,是从来不拆除原有的阀门(风门)的,只要将阀门(风门)开到最大就行了”

1、不拆,开到最大就行了;

2、如果拆了,就等于开的最大;

3、所以不影响讨论结果!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-08-07 09:32:26
30楼

1、如果风机系统工频运行时,可以试车,是因为有风门控制流量、控制功率的缘故,工频可以试车就说明不是温度的原因!

2、如果变频改造后,风门开的最大,当然试车因流量大、功率大会出现超负荷试车的情况,也就是说,风门开的最大时,频率只能升到一定值,就不能再升高;

3、所以搂主的问题,不是系统有问题,而是正常的,应该降低频率,降低流量,降低功率,电机电流就会降下来!!!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-08-07 10:53:49
31楼

3、变频改造,拆了风门,试车频率上升时,流量大、功率大的原因主要是风门没有了,就是开炉,温度升高后,频率也不能升到50HZ!

见过锅炉吗?

锅炉引风机除了调节风门限制风量以外,煤层、煤渣、加煤口都能存在风阻,都能限制风量。只要锅炉在运行中,即使风机全速运行,即使风门完全打开,煤层、煤渣、加煤口的阻力也能限制风机风量。此时的电机负载仅仅是满载而已,决不可能出现严重过载现象,除非设计师是饭桶!

而锅炉未工作时,煤层、煤渣、加煤口的阻力都不存在,并且因温度所引起的功率增加达1.1倍,如果此时调节风门也同时被打开,电机怎能不过载?

HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2008-08-07 11:06:43
32楼
引用yjig 的回复内容:

同意楼上兄弟的意见!看来楼上兄弟对锅炉很熟悉的,不像那个刘致病,自以为势,不懂的东西还乱说,做人要对自己说过的话负责任!!!真不知道那人搞过锅炉没有,不想再见到刘致病!!!

HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2008-08-07 11:09:00
33楼
刘致病,你凭什么就认定楼主在工频下试过车呢,别人告诉你他在工频的时候试过车吗,真不知道你是怎么回事,不懂装懂,认为子弟,还不如安静下来学习学习!!

雪之狼

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 472回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:431
  • 注册:2006年3月01日
发表于:2008-08-07 11:54:46
34楼

非常感谢各位大虾的指点!

从电机的启动来讲,启动电流肯定比正常运行时的电流大,现在的问题是:从启动开始到50HZ,电流都一直随频率增加而增加,根本就没有减少。频率和电流都是匀速上升的。风门关小也试过,也是一样的。

再次感谢 HBZYCS 的指点!我也怀凝和风的温度有关,但是客户不让开机试,一点火就是几万块。我也没有把握。

向往阳光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1463
  • 注册:2006年11月12日
发表于:2008-08-07 12:30:47
35楼

热炉和凉炉是风机工作的电流都不一样,

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-08-07 12:33:36
36楼

用工频试,他原来不就是工频吗,用工频后只有两种可能:

1、成功了,电流正常,那剩下的就是变频有问题。

2、仍然不行,那就是风机有问题。

HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2008-08-07 12:57:03
37楼
不知道楼主把风门关小了多少,你把风门完全关闭再试机,看看电流是多少!!风门关的不多是起不了作用的。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-08-07 14:54:57
38楼

实际上,楼主在更换变频前,应该用工频做一运行测试,此测试相当重要,可以以此确定变频的功率、速度等参数,包括机器是否正常等等。

如果楼主做了这些测试,也不可能出现这么多的遗留问题。

kunc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-07 15:46:22
39楼
什么牌子型号的变频器?

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-08-07 19:24:42
40楼

“锅炉未工作时,煤层、煤渣、加煤口的阻力都不存在,并且因温度所引起的功率增加达1.1倍,如果此时调节风门也同时被打开,电机怎能不过载?”

1、如果工频运行时,未开炉的情况下可以实验的话,变频未开炉的情况下实验,频率高时流量大、功率大、电流大只能是风门开大的原因,而不是别的原因!·

2、因为你说的情况“锅炉未工作时,煤层、煤渣、加煤口的阻力都不存在,并且因温度所引起的功率增加达1.1倍”,在工频实验开机是同样存在的;


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师