请问液位变送器漏水会从接线处的导气管漏水么 点击:530 | 回复:9



奇石乐

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年7月04日
发表于:2008-08-04 10:35:23
楼主

合肥皖科电子工程公司产品质量很差,产品在一年质保期内,修了两次,再修就收维修费,液位变送器漏水,说我们使用有问题,我们是用在工厂的地下水池里的,水池距地面很高,5米量程的变送器投下去,水位距地面至少还有2米多的距离,接线是直接接在柜子里的,那位什么工程师居然说水是从接线的导气管漏进去的,懂这行的技术的朋友说这家公司是不是很烂

这是我的一客户反映的问题,所以问问懂技术的朋友么,这有可能么,




奇石乐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年7月04日
发表于:2008-08-07 15:44:44
1楼
问题是在江苏使用啊,接线的地方根本接触不到水,我们公司提供给客户新的液位变送器用了一年也没问题啊

特练仪表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:238
  • 注册:2002年10月30日
发表于:2008-08-09 13:26:05
2楼

有时候会有外面水顺着导线管进入的现象,最好将最低处开口并保证低于变送器

烧锅炉的天鹅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 1285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2715
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2008-08-11 13:06:22
3楼
投入式液位变送器我用过几台,多是漏水,水的渗透性很可怕的,尽量少用,如果地面以下的建议电容式或者超声。

syht

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:573
  • 注册:2007年6月29日
发表于:2008-08-20 14:28:04
4楼

南京 奇石乐

你可以找我啊

  不是所有的 液位都漏水的!

 15004049483    跟你们联系过就是不理睬啊 

 很是郁闷!

奇石乐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年7月04日
发表于:2008-09-02 15:10:46
5楼
楼上的哪家啊

pine7373

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2008年8月19日
发表于:2008-09-02 17:02:58
6楼
6楼的朋友说的对啊   不是所有的液位变送器都漏水!  也不是所有的合肥的传感器都不好啊!  可以联系我:1369643173.  合肥福斯达的    我们的液位变送器可以试用!

pine7373

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2008年8月19日
发表于:2008-09-02 17:04:02
7楼
手机号码错了  13696543173  小赵!    座机:0551-5334712          

楚留香

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1556
  • 注册:2003年3月21日
发表于:2008-09-03 15:47:02
8楼
应该是液位变送器密封处理不当。

wpy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:573
  • 注册:2007年6月29日
发表于:2008-09-04 12:15:58
9楼

回复内容:
对:奇石乐 关于楼上的哪家啊 内容的回复:



我是沈阳的  www.syht.net

电话:15004049483  王