HART!也玩忽悠! 点击:476 | 回复:5



〓ECHO〓

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:434
  • 注册:2008年1月18日
发表于:2008-07-31 22:34:22
楼主
故障现象:图控画面上压力显示值超量程。



使用仪器:HART 275 FUJI 智能型压力传送器



1. 昨日,DCS图控画面一压力显示值超量程,到现在去看压力传送器显示面板显示53%,可图控上显示100%多。用HART连传送器输出电流为 12.48mA。这样一般应该判断现场没有问题了吧。



2. 于是到DCS室,断开压力传送器输入信号。用信号发生器送4-20mA信号到DCS端,图控显示完全OK.。



3. 现场OK,DCS也OK。哪里的问题呢?



4. 是不是线的原因呢?做了LOOP测试后,这个原因不成立。



5. 后来再到现场检查传送器。用 万用表电流档测量电流有19mA~21mA左右波动。然HART上显示输出电流稳定为12.48mA 。后查出是传送器故障。更换后正常。



总结,HART也会忽悠人!