PLC S7200 224CN 变频器 富士G11(9台功率不等) 通信格式 RS485 自由口 9600 无校验 1
刚做完一个纸机传动系统, 通信全部都正常,以为可以回家睡觉了,没想到电话过来说一个传点(四烘)电机停了,去控制室一看,所有变频面板都显运行,四烘那个点的也显示运行,可是面板不能按了,把变频掉电又正常.
隔三差五的今天是这个点,明天是那个点(1,2.3.4这几个点不死机很正常,5,6.7,8,9不正常每次只死一台),把我搞晕了,问富士总工,总工说从没听过这个情况变频会死机的,
做系统前我把485屏蔽线也接了,没办法了,去问西门子总工,总工说拿终端接PLC口上看发出的数据,如果没乱码就不是PLC问题,最好去富士那边问问可我在安装之前就用串口监听看过PLC发出的数据正是G11要的数据,(只发改写频率指令)
现在已运行两天不出问题了,我怕什么时候出现死机就完了,那位高人有碰到这种情况,是变频问题还是PLC问题?