电晕
有一家公司有两个车间,一个为a,另一个为b,两车间相距100米,共用一台1000千伏安变压器。一天,a车间一台电加热设备因绝缘异常发生对地短路,由于保护电路动作不及时,10平方的电源线烧毁、粘连。当班人员发现后拉闸停电。与此同时,b车间报告说一台空调地线(4平方)冒烟烧毁。经查实b车间用电设备采用的保护方式是保护接零(三相五线制),a车间用电设备采用的保护方式是保护接地(三相四线制),请高手指点它们之间的联系?
yitonglxd
可能是变压器中性点接地不好,a车间一台电加热设备漏电到a车间地到b车间地到b车间零到变压器。
刘志斌
1、共用一台1000千伏安变压器,变压器中性点接地系统,所有用电设备应该采用保护接零;
2、a车间用电设备采用的保护方式是保护接地,是错误的,由于漏电使大地带火;
3、b车间报告说一台空调接零保护线(4平方)冒烟烧毁。经查实b车间用电设备采用的保护方式是保护接零;
4、这就是保护接零、保护接地混用造成的结果;
5、其实你的故事讲的有点过,不会“冒烟烧毁”吧?!
静水清风
蚊舞双拳
保护接地和保护接零不能混用,这是基础
但很多地方都很难做到
中原龙
罗尼