大家好:

        有这样一个问题,不知道如何解决,在盘柜上有一块三相电流表(分别接在A、 B、C三相)上,B相上同时接了一块现场电流表(有互感器),这样在显示的时候出现问题了,三相电流不正确(A  :78.4    B :13.6    C:78.1安) ,请教各位问题是?




蓝海华腾

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-07-22 20:35:42
1楼
电流传感器没有有问题,还有接线是否正确

初级电工没考上

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 374回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:896
  • 注册:2007年4月13日
发表于:2008-07-22 22:32:27
2楼

三相电流表 是什么样的 可否上张图我看看

 

hlxyes

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2008-07-23 16:01:50
3楼

应该是互感器或者电流表的事

静水清风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:409
  • 注册:2008年2月15日
发表于:2008-07-23 16:15:58
4楼
应该是互感器和转换开关接线有问题

文彬2

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 2044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2008-07-23 16:56:35
5楼

应该是接线方式或是互感器有问题..

----------------------------------------

柳市电器,光电接近开关,二手PLC等/ "正泰,德力西等电器批发零售 http://shop35526107.taobao.com  / 需要请联系

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-23 17:04:22
6楼

电流互感器、电流表中,肯定有一个有问题。

用钳形电流表测量A、B、C电流表的进线,如果三表的数值基本相同,那么是电流表的问题,如果不同,那么是电流互感器有问题。

新明天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2008年6月23日
发表于:2008-07-23 23:25:22
7楼

1.现场的电流表与三相电流表是用一个互感器还是各用各的,用一个的话是串连;

2.检查电流互感器与电流表的接线,再检查电流互感器的输出电流是否准确;

3.从而判断出电流表和互感器的问题所在。

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2008-07-24 12:32:51
8楼

我看不出有什么问题。着上面肯定是A相和C相之间接了大的单相设备了,所以AC相电流大,B相负载小。假若有一天你测到A:100A 。B:0A。C:0A。那不就更奇怪了?

或者你同时把零线的电流也一起测出来。

陈二诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2008-07-24 15:27:52
9楼
没见过这种表,发图片看看。

haidao005

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:14帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2005年11月12日
发表于:2008-07-24 15:33:14
10楼

图片看不看无所谓,把你的表要看一下.

耐压太低

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 286回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:351
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2008-07-24 21:57:11
11楼

1、B相负荷小。

2、两块电流表是并联的,改为串联。

状元

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 392回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2006年5月26日
发表于:2008-07-24 22:14:23
12楼
三相电流表,什么样的,没见过.

htttech

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 270回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-07-25 10:32:17
13楼
图片看不看无所谓,把你的表要看一下

倪电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2006年4月03日
发表于:2008-07-29 14:26:44
14楼

支持耐压太低,可能是并在上面了

求专

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 1617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2975
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2008-07-29 18:03:47
15楼
引用状元 的回复内容:三相电流表,什么样的,没见过.


请楼主给大家说说三相电流表;另同意耐压太低的说法。

电气工程专业

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:655
  • 注册:2006年5月21日
发表于:2009-07-19 13:54:57
16楼

是传感器的问题,谢谢大家 了。