请大家分析一下两线制雷达液位计故障 点击:367 | 回复:4



tl2007

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2008年6月17日
发表于:2008-07-20 18:11:35
楼主
两线制雷达液位计,断开导线测量电压为23V,接上液位计再测量就只有14V了,液位自然不能正常显示,请大家分析分析



gkong

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2008-07-20 18:24:07
1楼
两线制要看电流                    

tl2007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2008年6月17日
发表于:2008-07-20 18:40:09
2楼
回复内容:
对:gkong 关于两线制要看电流                     内容的回复: 因我的万用表电流档坏了,暂时还没有测电流


但电源电压明显不正常呀?负载的压降不应该这么大吧?

plq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1442
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2008-07-20 19:46:40
3楼

两线开路电压和接入表体负载是不一样的,你接入电流挡量一下再说!

tl2007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2008年6月17日
发表于:2008-07-21 19:02:23
4楼

解决了,问题出在输入卡件上,换了一个通道,重新组态,搞定

谢谢各位了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师