我们公司的FUJI变频器的使用最近出现这样一个问题,同大家探讨:

有一台5.5KW分格轮的变频器最近多次跳停,显示报警OL1,跳停时电流达到18A左右,所以怀疑现场负载有问题,停产换分格轮链子,上电后卡电流14A左右下不来,当时频率25HZ左右,而且现场电机感觉震动很大,怀疑电机问题,更换电机,再上电依然14A左右,现场震动.更换变频器后正常.变频器距离电机120M左右.变频器是07年刚刚更换的.

打电话给北京FUJI,他们说因为变频器距离电机的距离太长了,分布电容太大,可是我们单位这样用已经快五年了,以前一直良好.我怀疑是经常大电流冲击对功率板的损伤很大,不知道是否正确?请问各位造成这种现象的真正原因是什么呢?




变频器调速

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:885
  • 注册:2006年2月07日
发表于:2008-07-18 10:20:36
1楼
北京富士说的对,长时间这样运行对IPM不好,有可能是IPM老化。  13522320288  王工