jiangz
我车间DCS600共17套,自调试生产以来,每台传动都跳过无励磁故障,前两月是单数机架跳的多,现在大多发生17套要跳16套。每个变压器带两台传动。高压进线10000V,以前认为是电压太低引起的,叫变电所把高压进线调到13000V,可现在还是经常跳闸,请问是电压不稳引起的跳闸吗?急!求救各位高手!
董永
你这说的是无励磁应答吧,你选的是FEX-2还是DCF503,这问题我遇到过,可以一起交流 dongyonglai@yahoo.com.cn
我们用的是DCF504的