求助DCS600经常报无励磁 点击:155 | 回复:2



jiangz

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2004年3月03日
发表于:2008-07-17 20:59:18
楼主

       我车间DCS600共17套,自调试生产以来,每台传动都跳过无励磁故障,前两月是单数机架跳的多,现在大多发生17套要跳16套。每个变压器带两台传动。高压进线10000V,以前认为是电压太低引起的,叫变电所把高压进线调到13000V,可现在还是经常跳闸,请问是电压不稳引起的跳闸吗?急!求救各位高手!




董永

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 566回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1430
  • 注册:2001年9月17日
发表于:2008-07-17 21:18:24
1楼

你这说的是无励磁应答吧,你选的是FEX-2还是DCF503,这问题我遇到过,可以一起交流    dongyonglai@yahoo.com.cn

jiangz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2004年3月03日
发表于:2008-07-17 21:47:39
2楼

我们用的是DCF504的