PLC可以直接带接触器? 点击:7442 | 回复:23



    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1862
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2008-07-16 17:42:20
楼主

PLC一般直接带接触器吗,具体的接触器的吸合电流有多大?多大功率以上需要转换啊?

大家头谈谈。




yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-16 17:51:20
1楼

30A 以下的接触器可以直接带,60A以上的需用继电器转换。

不过也需要考虑接触器的吸合频率,我们曾经用PLC驱动100A的接触器,但该接触器的动作频率不高。

jiesheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 259回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:487
  • 注册:2005年11月18日
发表于:2008-07-16 19:51:50
2楼

学习了30A 以下的接触器可以直接带,60A以上的需用继电器转换。

蓝色动脉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2006年8月21日
发表于:2008-07-16 20:41:25
3楼
若柜内有足够得空间还是加个中间继电器为好。多花几块钱 但是用着放心不会坏plc

htttech

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 270回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-07-16 20:46:32
4楼

有道理啊//////////

文彬2

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 2044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2008-07-16 20:49:07
5楼

晶体管输出的机型是不能直接带的, 继电器输出型可以直接带的, 功率不能太大.以2A以下的线圈吸合电流的接触器////最好做好阻容吸收保护PLC触点

----------------------------------------

柳市电器,光电接近开关,二手PLC等/ "正泰,德力西等电器批发零售  http://shop35526107.taobao.com / 需要请联系

弧光三色

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 818回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:941
  • 注册:2007年12月27日
发表于:2008-07-16 20:55:37
6楼

最好不要直接带.万一接错线串电压进PLC就会造成机器损坏了..

建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2008-07-16 21:30:57
7楼
最好加强弱电隔离,中继~~~

雪世界

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:428帖 | 4411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20190
  • 注册:2005年8月04日
发表于:2008-07-16 22:11:26
8楼
继电器输出型可以直接带的,其最大的开关能力是2A。

哈雷

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 1111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1640
  • 注册:2006年1月23日
发表于:2008-07-17 08:03:31
9楼
节约成本的话,就直接带好了!!

ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2008-07-17 08:06:17
10楼
加个中间继电器比较好,直接带继电器输出型的也可以;

lfhzl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2008年5月14日
发表于:2008-07-17 08:08:23
11楼

最好是加了,这样是比较安全的.

死亡骑士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1774回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2630
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2008-07-17 09:39:40
12楼

一般都加中间继电器         

DCS PLC 变频仪表电气

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 144回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:984
  • 注册:2005年10月11日
发表于:2008-07-17 09:54:38
13楼
一般还是加个中间继电器     保险点

无名氏

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1498
  • 注册:2004年2月19日
发表于:2008-07-17 09:57:58
14楼
关键看接触器的线圈吸合功率,要符合PLC输出继电器的容量要求,但接接触器会影响继电器的使用寿命,最好是加中间继电器.

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1862
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2008-07-18 09:04:22
15楼
呵呵,谢谢大家的意见,我觉得也是加中间继电器好。不过中间继电器容易坏,加中继说白了就等于多了一个故障点。

168888

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 2103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4601
  • 注册:2005年3月23日
发表于:2008-07-18 09:31:11
16楼
最好是加了,这样是比较安全的

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1862
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2008-07-18 10:03:32
17楼

还有我想知道接触器的吸合电流怎么计算啊。查接触器样本上就算100A以上的接触器吸合和保持电流才几百毫安。继电器输出的PLC一般容量在2A。那样来说足够大啊,只不过考虑到PLC 成本高怕影响到所以加中间继电器。

独孤一胜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2008年7月17日
发表于:2008-07-18 11:51:41
18楼
一般都是要加中间继电器;就那么几快钱,还是不要省的好。

chw40

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年12月22日
发表于:2013-03-10 10:16:22
19楼
30A左右的继电器用触点直接带即可。若不放心交流加RC吸收回路,直流加续流二极管。

qinhya

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:524
  • 注册:2008年1月03日
发表于:2013-03-10 10:23:57
20楼

通常继电器输出的可以带线圈电流在2A内的接触器,晶体管输出的带0。5A左右的!