点击:
299
| 回复:
1
胡红林
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2005年12月17日
发表于:2008-07-15 23:02:15
楼主
近来在工程遇到了这样的问题,请大家帮我一下,就是一个三个安川的变频器拖动三台空调的风机,是用西门子的PLC控制的,还有和触摸屏作为显示,是用温度来控制三台变频器频率变化的,不开变频器的时候触摸屏上显示的温度很稳定的,只要一开变频器它的温度就开始乱跳,使得整个系统没有办法正常工作,我也做了一些防干扰的措施不过也没有什么效果,变频器和PLC都有接地,所有的控制线都是用屏蔽线而且都是单独走的管啊,每条屏蔽线都是一端接地,还有PLC和控制电源都是经过隔离变压器出来的,请大家为我参考一下,有什么高招还请大家多多指点我啊,在这里我先谢谢大家了
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
哈帝(Hardy)仪表
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 107回
年度积分:0
历史总积分:403
注册:2008年1月14日
发表于:2008-07-18 09:32:03
1楼
我是做称重配料/张力设备的,提供各种高精度可免砝码标定,高抗振动的传感器,仪表设备,联系方式QQ:282683230,电话:021-64940531-25