如果你是模板直接配电的话,你要查一查S7硬件组态中该通道是不是设置的D,即两线制。更主要的要查一下模板侧面的量程卡设置的是不是D.
如果你是用配电器配电的话,你要查一查S7硬件组态中该通道是不是设置的C,即四线制。更主要的要查一下模板侧面的量程卡设置的是不是C.
如果都没有错的话,你就把信号线负线的端子再引一个线接地接地。再说白点,你拿万用表交流电压档分别量一下正线对地,负线对地是不是有交流电压,判断有无干扰。我倒是经常遇到上溢现象,出来13mA还真不碰到过。
 ;
回某楼的朋友,用配电器以后,对于PLC来说该信号就是四线制的了。
非常感谢你得详细回复,我把量程卡得设置已经作过配置了。倒是没有测试过是否有交流电压。我查查看,现在问题还没解决。
我这次共有4个压力及差压变送器,两个有问题,接线全是一样得,都是两线得。其中还有一个问题更加怪, 两根线量出得电流居然不一样,一个是9MA,另外一根是55MA,使用HART去校验,居然无法连接,也就是说HART无法识别它,我怀疑是否这个仪表是否已经坏了。
希望哪位高人能替我想办法啊。