DL天天天蓝
各位大虾帮帮忙:
本人现在想用WINCC通过EM277与S7200CPU用PROFIBUS通讯,但是就是通讯不上。请教各位大虾一下,应该怎样配置才对。急!
共创美好
你好,共创美好,我的硬件是CP5611卡。S7200用EM277跟WINCC+CP5611卡。
我现在想用一台WINCC+CP5611卡跟六台S7200CPU224+EM277用PROFIBUS建立通讯。SIMATIC NET 用的是V6.1版本。
maoxilong1
看你的距离是不是远了 近的话 就一个编程电缆就好了 WICC直接通200CPU不用EM277 通过 PC-ACCESS 走OPC 通讯 就好了
gzgylgl
支持楼上的!!!!!!!!!!!!!!!
学无止