s7-300通讯问题求助 点击:367 | 回复:5



rock佳

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2006年4月02日
发表于:2008-07-11 09:46:03
楼主

各位大哥大姐:

最近小弟用西门子S7-300做了一个项目,现场调试时出现如下现象:下载硬件组态时,提示:"驱动程序已打开或打开通道太多".导致无法下载程序.

各位大哥大姐看看是怎么回事啊??谢谢了,小弟很着急!!




苗子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:363帖 | 2721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5525
  • 注册:2002年11月15日
发表于:2008-07-11 12:43:01
1楼
你用什么连接PLC啊!

meiisme

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 209回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:473
  • 注册:2003年8月10日
发表于:2008-07-11 12:45:09
2楼

是否正在监视或有组态软件激活?

 

rock佳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2006年4月02日
发表于:2008-07-11 14:49:39
3楼

回1楼:用的是profibus电缆,选用的是MPI协议

rock佳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2006年4月02日
发表于:2008-07-11 14:50:41
4楼
回2楼,组态软件关闭,监视也关闭了

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2008-07-11 22:24:36
5楼

重启电脑,只打开step7看看,还有插头联的是MPI口还是DP口?


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师