400的PLC通过DP通迅给6SE70变频器速度定义
点击:
271
| 回复:
4
千山独步
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 3098回
年度积分:4
历史总积分:21261
注册:2007年2月02日
发表于:2008-07-04 18:05:49
楼主
400的PLC通过DP通迅给6SE70变频器写速度时,怎么看到有的程序中对应着0-8192 ,有的则对应0-16384,这是在哪定义的 我觉得是参数P352,大家认为呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
2017年6月份精华帖发掘奖励名单
·
EPLAN视频教程与资料(新手入门)
·
威纶通图库集
·
电脑与PLC链接不上,通讯错误
·
西门子S7-200发送脉冲的详细指令说明(带指令库)
·
西门子226CAD图形
皓月
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2008-07-04 22:05:43
1楼
16384对应100%速度给定
回复
引用
举报
自23
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 650回
年度积分:0
历史总积分:985
注册:2004年11月23日
发表于:2008-07-05 09:22:07
2楼
应该在PLC的数据块里给定的!!!
回复
引用
举报
千山独步
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 3098回
年度积分:4
历史总积分:21261
注册:2007年2月02日
发表于:2008-07-05 21:38:20
3楼
引用皓月 的回复内容:16384对应100%速度给定
这个我明白的,那依您的意思是说8192对应50%速度给定了,假如我的P352=100HZ,那么8192对应50HZ了,为什么不将P352=50HZ,而直接对应0-16384
回复
引用
举报
皓月
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2008-07-05 22:06:08
4楼
这是由你需要的最高输出频率决定的。