400的PLC通过DP通迅给6SE70变频器速度定义 点击:271 | 回复:4



千山独步

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2008-07-04 18:05:49
楼主
400的PLC通过DP通迅给6SE70变频器写速度时,怎么看到有的程序中对应着0-8192 ,有的则对应0-16384,这是在哪定义的 我觉得是参数P352,大家认为呢?


楼主最近还看过



皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2008-07-04 22:05:43
1楼
16384对应100%速度给定

自23

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 650回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:985
  • 注册:2004年11月23日
发表于:2008-07-05 09:22:07
2楼

应该在PLC的数据块里给定的!!!

千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2008-07-05 21:38:20
3楼
引用皓月 的回复内容:16384对应100%速度给定



这个我明白的,那依您的意思是说8192对应50%速度给定了,假如我的P352=100HZ,那么8192对应50HZ了,为什么不将P352=50HZ,而直接对应0-16384

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2008-07-05 22:06:08
4楼
这是由你需要的最高输出频率决定的。