当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
英威腾通直流电显示 SPI 怎么样才能把这个缺相去掉?
点击:
557
| 回复:
3
疯丫头
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 53回
年度积分:0
历史总积分:375
注册:2007年1月09日
发表于:2008-07-04 14:32:32
楼主
英威腾22KW的机器,通直流电显示 SPI 怎么样才能把这个缺相去掉?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
疯丫头
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 53回
年度积分:0
历史总积分:375
注册:2007年1月09日
发表于:2008-07-04 14:33:00
1楼
是 G9 380V的变频器
回复
引用
举报
corn
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 108回
年度积分:0
历史总积分:159
注册:2006年8月20日
发表于:2008-07-09 23:29:57
2楼
把输入缺相保护功能暂屏蔽就OK了
回复
引用
举报
chenhuayuan
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 295回
年度积分:0
历史总积分:592
注册:2008年4月05日
发表于:2008-07-19 16:32:47
3楼
试过把电流互感器拿掉吧