悲惨的FX1N-60MT,I/O接口板就这样无辜的被烧坏了 点击:1671 | 回复:23



漏电马达

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2494
  • 注册:2007年12月09日
发表于:2008-07-02 15:34:46
楼主

原来的设备是使用FX1N-60MR的,直接推动220V继电器。这个PLC用了几年,CPU板坏了。采购的无知啊!买了个FX1N-60MT回来。输入程序后装上机,一上机,接口板就烧了。击穿了。所有的接连PLC的输出继电器都一下子就亮了起来。悲惨。FX1N60MT与FX1N60MR,三菱设计的时候他们的输出点都是推动24V继电器的。倘若推动220V的继电器,MT 是晶体管输出,会激穿短路吗?MR推动220V继电器,符不符合设计标准?




MikeMe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 159回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1235
  • 注册:2008年5月03日
发表于:2008-07-02 15:42:11
1楼
同情,但帮不了什么     

笔笔名

  • 精华:4帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:290帖 | 1797回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:3209
  • 注册:2002年3月17日
发表于:2008-07-02 18:00:56
2楼

哎!!!!多是粗心若的祸!!!!这个不可以光怪采购!难道你这个安装的就没过错吗??????不过也没什么关系,经验是烧出来了!!叫你下次还如此粗心不 ????

双片机

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 631回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年5月08日
发表于:2008-07-02 18:52:15
3楼

不能怪采购,都是你的错.

hele

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 1460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3521
  • 注册:2005年11月14日
发表于:2008-07-02 19:08:33
4楼

无耐,可要记住这次教训   

死心眼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 292回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:402
  • 注册:2008年1月09日
发表于:2008-07-02 20:10:52
5楼
这个FX1N-60MTPLC真的是太悲惨了!交流电接入。哈哈。无知的采购,这种情况我公司也出现过型号弄错了。关键是责任心,任何人都不信,只相信自己。

cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2008-07-02 20:16:22
6楼
自己看不对可以退货的啊

newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2008-07-02 20:29:36
7楼
这个FX1N-60MTPLC真的是太悲惨了!死得状列

euro2008

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12358回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2008-07-02 20:32:04
8楼

自己也得看看型号吧

 

heheh

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:28帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:597
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2008-07-02 20:35:22
9楼
首先表示同情,估计你就没修的必要了,两个人没有协调好,都有责任。

电工A

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:80帖 | 985回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1414
  • 注册:2001年12月17日
发表于:2008-07-02 20:35:56
10楼
FX1N-60MR直接推动220V继电器很正常,晶体管输出控制220V交流继电器也不见得马上就坏

海中游

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:16帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:994
  • 注册:2005年5月31日
发表于:2008-07-02 20:43:31
11楼

不能怪采购

采购不懂或者没有搞清楚这在企业内是常见的,自己必须明白加小心

漏电马达

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2494
  • 注册:2007年12月09日
发表于:2008-07-03 08:50:48
12楼

我必须声明一下:这个PLC是我到这间厂之前买下来的备件,是放在维修车间的。里面的程序是他们直接输入的。我事先根本不知道,我是在设备部工作的。不属于同一个部门。按道理来说,他们输入新程序后就应该立即测试是否正常,但是他们根本就没有这样做。而且出事之前他们还说现在没有FX1N-60MR卖,已经断货。只有用FX1N-60MT卖。而且还一直说可以代用(估计是供应商说的)。我是在他们出事后才到现场,才发现这个问题。因为两者的外形一致,所以一不小心就会弄错。设计者为了省点本事,就直接用MR来推动220V。但MT就不行了。

不过,这块I/O板也算相当壮烈了。就当是交学费吧。

穷人1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2006年11月01日
发表于:2008-07-03 10:35:26
13楼

维修人员更换之前不确认的?这和采购没关系,型号不对直接退货,贵公司的管理。。。。。。

168888

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 2103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4601
  • 注册:2005年3月23日
发表于:2008-07-03 11:40:35
14楼
无耐,可要记住这次教训

漏电马达

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2494
  • 注册:2007年12月09日
发表于:2008-07-03 14:09:05
15楼
维修的人基本上是机械维修,对电方面所知甚少,只是一名普通的电工,只会拉拉线,查查开关。他们去修电气部分故障基本上都不带图纸的。说来说去,是专业知识和管理上的漏洞。

sara369

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年6月17日
发表于:2008-07-03 21:13:11
16楼
晶体管输出DC5-30V

0hjjk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2004年11月28日
发表于:2008-07-03 22:02:46
17楼

这个责任其实你的占主要部分,作为采购部门他哪知道MT跟MR的区别啊!不过,老板不心痛也没关系的啦!哈哈.......

双片机

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 631回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年5月08日
发表于:2008-07-04 01:14:06
18楼

"设计者为了省点本事,就直接用MR来推动220V"

这是为了省成本吗?我不觉得这样用有什么不妥.

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2008-07-04 08:38:27
19楼
FX1N-60MR直接推动220V继电器很正常。

文彬2

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 2044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2008-07-04 08:56:11
20楼

教训啊,让大家学习了.

不过电工也太那个了,这么大大的 MT  标示在那就没注意吗?>