本人前段时间编了程序,直接点保存后下次打开还是保存前的程序,后来发现我另存为一个文件,这问题就没了(2.08)还有就是我看软件手册上,ES系列的也有那个DRVI 和DRVA指令,可是在软件上找不到这个指令,不知道这怎么解释,是不是软件版本的问题,现在有个2.10的版本了,什么时候换来试下
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
PCXZMM
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:51帖 | 129回
年度积分:0
历史总积分:397
注册:2004年8月02日
发表于:2008-07-06 19:28:49
1楼
我记得ES系列的机子是不支持“DRVI和DRVA”指令的哦。
不知道楼主在什么地方的手册上看到说支持的?
回复
引用
举报
一点意见
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 895回
年度积分:0
历史总积分:1187
注册:2002年7月29日
发表于:2008-07-08 10:48:43
2楼
DRVI和DRVA指令目前只有12SC/28SVEH/EH2机种支持,其他机种只能支持基本的脉冲输出指令