31、发电机升压并网中的注意事项有那些?
答 :
1)正常情况下,发电机并网应采用“自动准同期”并列方式,采用”手动准同期”并列方式须经生产副总经理(总工程师)批准后方可进行。2)待汽机转速达3000r/min后,机组运行稳定,无异常报警信号,得到值长允许并网命令后,在集控长的协调指挥下,方可合上灭磁开关2QF,进行发电机升压操作。3)发电机升压、并网前,应确认发变组、高压厂变一次回路各开关、闸刀状态正确,CD操作台上各操作开关位置正确。4)
发电机正常并列、解列前,应合上主变220kV中性点接地闸刀。并列后,主变220kV中性点的接地方式应按调度命令执行,主变220kV中性点接地闸刀操作后,相应的保护压板应进行投撤。5)发电机升压操作应缓慢进行,在WKKL—1B型调节器“自动”方式下应点动“置位”开关进行升压,在升压过程中,应注意定子三相电压平衡(可在6kV、10kV、17kV、20kV时用定子电压切换开关进行检查)。6)若发电机需要做零升试验时,应采用50Hz工频励磁做零升,在合上Q1、Q2开关前,应确认50Hz工频励磁系统在降压最低位置。升压操作应缓慢进行,防止空载电压有突然跃升现象。试验完毕,应降压灭磁。7)对于机组新安装或大修后或一次回路、二次回路检修后,可能会出现发电机相序与系统相序不一致,必须由检修确认,经核相正确后,才允许机组并列。8)发电机准同期并列时,应符合下列条件:
a) 发电机电压与系统电压相同,其最大误差应在5%以内。 B) 发电机周波与系统周波一致。 C) 发电机电压相位与系统电压相位一致。
D)
发电机相序与系统相序一致。9)在发电机升压过程中应注意定子电压表、定子三相电流表、主励磁机励磁电压、主励磁机励磁电流等表计指示是否正常。如发现主励磁机励磁电流、励磁电压已接近空载值而发电机定子电压偏小,应停止升压并降至零值,待查明原因后再进行升压。调节器设有A、B两个柜,每柜均有“自动”和“手动”两种运行方式可供选择,通过CD台A、B柜运行方式切换开关AQK、BQK选择,或通过就地控制面板小开关进行选择。但“双柜”运行方式只有在两柜同时投“双柜”时两柜的均流回路才起作用。10)发电机并网后调节器的正常运行方式是A、B柜并列运行,A、B柜均在“自动”方式,并将“均流”回路投入。即就地控制面板“主控/就地”切换小开关在“主控”位置,CD台A、B柜运行方式切换开关AQK、BQK切至“双柜”位置。11)发电机并网运行时一般不采用“手动”方式运行,“手动”运行方式仅在机组检修试验时使用。12)调节器A、B柜均在“双柜”运行情况下,人为切除或发生故障自动切除时都不会引起发电机无功波动,同时均流回路会自动解除。13)调节器A、B柜控制电源有两路,一路来自副励磁机经电源变(隔离变)后再通过1QS小开关进入调节器,另一路电源分别取自继保室A、B段直流母线,再经过6QS小开关串接2QS小开关进入调节器,只要任一路有电,调节器就能正常工作。14)调节器控制面板上的方式切换小开关或CD台的AQK、BQK切换开关的指示灯只指示当前运行状态,与开关的实际机械位置可能不一致,必须正确判断。15)在机组并网运行后对就地控制屏只作检查,严禁在就地控制屏上操作开关或按钮。发电机磁场接地检测和主励磁机的磁场接地的定期工作应在CD台进行。17)为保证发变组的安全,调节器由运行改热备用时须拉开A、B柜的交流输入开关1QF和灭磁开关2QF。18)在进行调节器由热备用改运行时,必须先合上调节器灭磁开关2QF,再将调节器方式切换开关AQK(BQK)由“切除”切至“双柜”、“自动”或“手动”位置;在调节器由运行改热备用时,调节器方式切换开关AQK(BQK)切至“切除”位置,再断开调节器灭磁开关2QF。19)调节置位开关“置位”上限约在95%发电机额定电压,“手动”参考电位在零,“自动”参考电位在10%发电机额定电压。20)调节器改至热备用状态后,功率柜风扇应正常运行。21)在发电机升压过程中发现发电机、主变、高压厂变、励磁回路有异常现象时,应立即停止升压,进行检查。22)并列时应调整发电机转速,使同步表指针顺时针方向缓慢旋转。若同步表指针旋转不均匀或出现停止、跳动时,不允许进行发电机并网操作。23)无论采取何种方式进行发电机并网,均必须经同期鉴定后才能合闸(同期闭锁开关STK应在“投入”位置)。24)CD台上的发电机同期开关正常应在停用位置,操作钥匙取下,使用时必须慎重。
32、发电机并网后应注意什么问题?
答: 1)发电机并网后,应对发电机、主变、高压厂变、励磁系统进行全面检查,确认各设备运行正常。
2)发电机并网后注意无功值/有功值不大于10,防止逆功率保护误动。
3)正常运行方式:#1、#2主变分接于220kV正、付母线,#1主变220kV中性点接地运行,#2主变220kV中性点接地闸刀拉开。
A.若仅#2主变运行时,#2主变220kV中性点接地运行。
B.若主变220kV中性点接地闸刀拉开后,则相应发变组PRP301屏主变零序过流跳母联压板LP8必须取下。
C.如仅因发电机解并列需要而合上主变中性点接地闸刀,则相应发变组PRP301屏主变零序过流跳母联压板LP8不必投用。
33、发变组解列过程中有那些注意事项?
答 : a.机组在降有功负荷时,应相应地减少励磁,降低其无功负荷,以维持功率因数正常。
B.发电机解列前应检查厂用电已切至#01A、B启备变供电。 C.发电机解列前应先合上相应主变的220kV中性点接地闸刀。
D.正常停机应在发电机有功负荷已降至15MW以下、无功负荷约5Mvar时进行发电机解列操作。在拉开主变220kV开关后,应通过三相定子电流表及有关信号分析判断,确认主变220kV开关三相已全部断开后,方可降压灭磁,以防发电机非全相运行。
E.只有当发电机定子电压已降为零后,方可关闭汽机主汽门。 F.发电机解列一般应采用 AVR“自动”方式解列。
G.在正常方式下的解列采用发电机与系统先解列,后打闸关主汽门;而在调速系统有问题时,采用先打闸关主汽门,再将发电机与系统解列。
H.若发电机解列后,定子电压未降压至零时,发生汽机跳闸,转速下降,应及时手动灭磁,防止发电机过励磁。
34、正常运行中电气主要监视及调整的内容有那些?
答 : 1)发电机按照制造厂铭牌规定数据运行的方式称为额定运行方式,发电机可在额定运行方式下长期运行。
2)发电机不允许无励磁运行。 3)汽轮发电机组无蒸汽运行时间不得大于1分钟。
4)发电机定子电压在额定值的±5%(21~19kV)以内变化,当功率因数、周波为额定值时,发电机允许在额定容量运行,其定子电流允许在±5%范围内变化。
5)发电机最高运行电压不得大于额定值的105%(21kV),最低运行电压不得小于额定值的95%(19kV),并应注意满足厂用电的要求。
6)发电机电压/频率比值不得大于1.06,此比值小于1.05可长期运行。
7)机组运行期间,周波的变化范围为50±0.2Hz,允许发电机在额定出力下运行。
8)发电机WKKL-1B型调节器正常运行方式采用双柜并列运行方式,当出现异常运行情况,调节器自动切至手动或切除时,应及时汇报调度,同时加强监视,通知检修处理。机组正常运行时,50Hz工频励磁装置应在冷备用状态。
9)机组的额定功率因数为0.85(滞后),但允许发电机进相运行。
10)发电机正常运行时,定子三相电流应平衡,各相电流之差不得超过额定值的10%,同时最大一相电流不得大于额定电流。长期稳定运行其负序电流不得大于额定值的8%,短时负序电流应满足
I22 t≤10的要求。
11)发电机在定子线圈断水的情况下,运行时间不得超过25秒。主变在冷却器全停的情况下,运行时间为25分钟,并应注意上层油温及线圈温度在允许的温度范围内。
12)发电机强行励磁时,强励电压为两倍转子额定电压,持续时间不得大于10秒。
13)在任何情况下,发电机运行不得超出制造厂提供的P—Q曲线所定的范围,允许发电机进相运行。
14)发电机在充空气状态下或定子绕组无水流流过时的允许功率均为零。
15)、发电机主水路导电率的正常范围为0.5~1.5微欧/厘米,PH值应维持在7~8之间;离子交换器出水导电率应维持在0.1~0.4微欧/厘米范围内。
16)发电机定子线圈的进水温度变化范围为46℃~50℃,超过53℃或低于42℃均应报警。
17)发电机定子线圈各槽出水温度及汇水管总出水温度均不得大于85℃,最高出水温度与最低出水温度之差一般应小于5℃,不得大于8℃。
18)发电机定子线圈槽内层间温度不得大于90℃,最高温度与最低温度之差一般应小于5℃,不得大于10℃。
19)发电机定子线圈槽内层间测温元件温差达14℃或定子线圈各槽出水温差达12℃或任一定子槽内层间测温元件温度超过90℃或出水温度超过85℃,在确认测温元件后,为避免发生重大事故,应立即停机进行反冲洗及有关检查处理。
20)发电机定子铁芯温度不得大于120℃。
21)、发电机在额定氢压下、功率因数为0.85时的最大功率(循环水温度不大于20℃)与汽轮机匹配,最大运行氢压为0.42MPa,最低运行氢压为0.035MPa,最低运行氢压下的出力(功率因数为0.85)为100MVA/85MW。
22)发电机氢气冷却器冷氢额定温度为46℃,当使用二次循环水或局部氢冷却器停运时,冷氢的最高允许温度为48℃,最低温度为35℃。冷氢高温报警温度为50℃,冷却器进风温度(即发电机出风)温度不应超过80℃,各氢冷却器出口温度差不大于2℃。
23)在额定工况下(氢压0.31MPa,功率因数0.85时),当1/8氢冷却器退出运行时,允许功率为90%(317.7MVA /
270MW);当两个1/8氢冷却器退出运行,但不在同一角时,允许功率为80%(282.4MVA/240MW)。但氢冷却器撤出运行时,事先应考虑必要的措施,运行中必须密切注意冷氢温度及四角氢温偏差应满足上述规定,机组振动情况正常。当发现机组振动增加,应采取必要措施加以消除(如恢复停用的氢冷却器运行、机组减负荷直至停机)。
24)、氢冷却器进水温度最高为35℃。当使用闭式循环的二次循环水时,氢冷却器循环水进水温度允许上限为37.5℃。
25)励磁机空气冷却器出风温度不应超过50℃,最低温度为40℃,冷却器进风温度不应超过85℃。冷却器进水温度不得超过35℃。当一组冷却器停运时,冷却器出风温度允许升高到65℃,机组可带90%(即317MVA/270MW)额定负荷连续运行。
26)发电机旋转硅整流装置共有八个并联支路,当某桥臂有一个熔丝或每一个桥臂有一个熔丝熔断,仍可继续正常运行;当某个桥臂有两个熔丝熔断,应将WKKL-1B型调节器A、B柜运行方式选择开关切至“手动”位置,降低负荷运行,并申请停机处理。
35、正常运行中继电保护及自动装置的检查项目有那些?
答 : A.继电保护装置的电源及运行指示灯应亮; B.保护屏各类切换开关及压板位置应符合当时运行方式的要求;
C.继电器及插件无过热、烧焦、冒烟及电阻灼热的现象; D.继电器及插件无异常动作信号;
E.继电器接点距离正常,无烧黑、烧毛现象,接点无不正常的抖动或响声,接点间无异物; F.继电器罩壳完整,插件板接触到位;
G.保护柜前后门应关好,无妨碍运行的杂物,室温正常。
36、发电机主要表计失灵时的处理方法?
答 :
发电机个别表计指示失常时,首先应通过其它运行表计进行综合判断,是属表计回路故障,还是属运行参数异常,若属前者,应及时通知检修人员处理,同时根据其它表计的指示来监视发电机的运行情况,不可盲目调节发电机有功、无功负荷。待表计恢复正常后,才可对机组进行负荷调整;若发电机大片表计指示失常,且指示值在机械零位时,应检查有关变送器辅助电源是否故障。
37、发电机发生三相电流不平衡时如何处理?
答 : 1)当发电机定子三相电流不平衡度超过10%
或负序电流超过8%时,应汇报值长降低无功负荷,同时立即向调度汇报,要求降低机组有功负荷,使不平衡度降到允许值以内。若无法降低定子电流三相电流的不平衡程度,应设法将机组解列。
2)核对发电机、主变三相电流表,以判断是否由表计失常引起。 3)若不平衡电流是由于机组内部故障引起的,则应立即将故障的机组解列。
4)若由于系统原因引起不平衡时,应立即汇报调度设法消除,拉开非全相运行的线路,以保证发电机继续运行。 5)
发电机在带不平衡电流期间,应加强对发电机温度巡测仪及机组振动的监视。
38、发电机电压回路断线时如何处理?
答 : a) 当电压平衡继电器K260动作时,应及时将下列保护由跳闸改信号: 1) 发电机失磁保护1;发电机失磁保护2;2)
逆功率保护1、2;3) 发电机突加电压保护。 B) 当电压平衡继电器K360动作时,应及时将发电机定子匝间保护由跳闸改信号。 C)
当电压平衡继电器K460动作时,应及时将低阻抗保护(包括t1及t2时限)由跳闸改信号。 D)
配合检修人员检查发电机电压回路各二次小开关、熔丝是否有跳闸或熔断现象,在无明显故障点的情况下,可以对二次小开关、熔丝试送一次,若再次发生跳闸或熔断,则不得再进行强送,应检查有关电压回路是否有短路现象。若发现发电机PT一次熔丝熔断,应申请停机更换发电机PT一次熔丝,并检查发电机PT是否有故障。
39、发电机射频检测仪报警后如何处理?
答 : 1) 就地检查装置的电平指示值应在60%(预报警)或80%(报警)以上。
2)应检查发电机各温度巡测仪指示值是否正常、各主要运行参数表计是否正常、封闭母线微正压装置工作是否正常,仪用空气湿度是否正常等等,对发电机运行工况进行综合判断,必要可申请减负荷直至停机处理。3)通知检修人员进行有关处理、检查工作。
40、在运行中避雷器如果发生瓷瓶破损、引线或接地线断线,内部有响声或发生爆炸时如何处理?
答 : A.当瓷瓶破损、引线或接地线断线、内部有响声时,应迅速申请退出避雷器运行;
B.若母线避雷器发生爆炸时,应使用母联开关进行隔离。若母联已跳闸,在取下母联控制熔丝,拉开跳闸设备母线侧闸刀的情况下,使用压变一次闸刀予以隔离;
C.恢复跳闸设备运行; D.故障避雷器经处理或更换,并且试验合格后,方可投入运行。
41、发电机运行时因故退出一只氢冷却器时,应注意什么问题?
答 : 在额定工况下(氢压0.31MPa,功率因数0.85时),当1/8氢冷却器退出运行时,允许功率为90%(317.7MVA /
270MW);当两个1/8氢冷却器退出运行,但不在同一角时,允许功率为80%(282.4MVA/240MW)。但氢冷却器撤出运行时,事先应考虑必要的措施,运行中必须密切注意冷氢温度及四角氢温偏差应满足上述规定,机组振动情况正常。当发现机组振动增加,应采取必要措施加以消除(如恢复停用的氢冷却器运行、机组减负荷直至停机)。
42、发电机进相运行必须具备那些条件?
答 :
发电机进相运行必须具备的条件有:1)发电机进相运行试验良好,具有进相运行的能力;2)两台机组低励限制整定值已作适当调整,满足进相运行要求;3)失磁保护整定值已符合要求,确保失磁保护在低励限制后动作;4)逆功率保护装置已满足发电机进相运行的要求;50
CD台无功表及功率因数表均能双向指示,符合进相运行的要求。
43、在安全上发电机进相运行时有那些要求?
答 :
1)发电机的进相运行方式,一般只在我公司机组和系统的正常运行状态时采用。当我公司220kV线路检修、母差保护停役、单母线运行、机组的励磁系统等主设备缺陷影响到系统安全时,则不得采取进相运行措施。
2)当电网有重大检修方式时、或重大运行方式调整对系统安全有影响时、或发生系统事故时,省调值班调度员有权拒绝电厂采用进相运行方式,或通知正在进相运行的电厂机组由进相改为滞相运行;
3)其自动励磁调节器和强励功能必须完好并投入使用。
4)当班人员在机组进相运行时,应设专人加强监视,一旦发现厂用母线电压、机组的有功和无功功率、机组运行状态等有异常现象,应立即将机组由进相改为滞相运行,并向省调值班调度员汇报。
44、发电机的备用励磁系统由什么组成,起什么作用?
答 : 本发电机配有一套50Hz工频励磁装置,由感应调压器、隔离变压器、硅整流元件等设备组成,作为发变组零起升压及调试用。
45、电压互感器发生异常情况并可能发展成故障时,如何处理?
答 : A不得用近控方法操作异常运行的电压互感器的高压闸刀。
B不得将异常运行的电压互感器的次级回路与正常运行电压互感器次级回路进行并列。
C不得将异常运行的电压互感器所在母线的母差保护停用或将母差改为非固定接线(单母差方式)。
D异常运行的电压互感器高压闸刀可以用远控操作时,可用高压闸刀进行隔离。
E无法采用高压闸刀进行隔离时,可用开关切断该电压互感器所在母线的电源,然后再隔离故障电压互感器。
46、目前我公司属于省调许可的设备有那些?
答 : #1、#2主变中性点运行方式、#01 A、B启备变其220kV母线闸刀。
47、目前我公司属于省调调度的设备有那些?
答 : #1/2锅炉 (需网调许可);#1/2汽轮发电机组(需网调许可); #1/2主变;
220kV正母/付母/旁母;嘉瓦2431线;嘉山2432线;嘉跃2433线;嘉新2434线
48、关于#01启备变的低电压保护插件运行有何规定?
答 :
a.6kV工作段母线由#01启备变供电运行的情况下,如需停用6kV母线压变,则应将相应的6kV母线低电压投撤压板投入,在母线压变复役后撤出。其它情况下,6kV厂用电无论在高压厂变或#01启备变供电时,其低压闭锁过流保护6kV母线低电压投撤压板1LP13、1LP14、1LP15、1LP16均撤出。
B.当6kV母线或母线压变改检修后,请及时通知继保班拔出相应的6kV母线低电压插件,防止插件长时间动作而损坏;当6kV母线或母线压变改运行后,请及时投入插件。
49、合环和解环操作时的注意事项有那些?
答 :
合环操作:必须相位相同,操作前应考虑合环点两侧的相角差和电压差,电压相角差一般不超过20°、电压差一般允许在20%以内,要确保合环后潮流的变化不超过继电保护、电网稳定和设备容量等方面的限额。有同期并列装置的开关在正常或事故处理时均应使用“同期”方式进行操作,不允许自行解除同期闭锁装置,只有值班调度员指明利用该开关向母线、线路或变压器充电时,方可解除同期闭锁装置进行操作。解环操作:特别在两台机组高负荷运行期间,应事先先检查解环点的有功、无功潮流,确保解环后电网各部分电压在规定的范围内,潮流变化不超过继电保护、电网稳定和设备容量等方面的限额。
50、向空载变压器充电时的注意事项有那些?
答 : 应注意: A充电开关应有完备的继电保护,用小电源向变压器充电时应校核继电保护的灵敏度,以及励磁涌流对系统继电保护的影响。
B为防止充电变压器故障跳闸后系统失稳,必要时可先降低有关线路的有功功率。
C变压器充电前应检查电源电压,使充电的变压器各侧电压不超过相应分接头电压的5%。
D220kV变压器在拉、合闸前必须先合上变压器中性点接地闸刀,待充电后再按规定改变中性点接地方式。
E运行中的主变中性点接地闸刀如需倒换,则应先合上另一台主变的中性点接地闸刀,再拉开原来一台主变的中性点接地闸刀。
F新投产及大修后变压器在第一次投入运行时,应在额定电压下冲击合闸五次,并应进行核相。有条件时应进行零起升压试验。
51、在进行母线操作时的注意事项有那些?
答 :
进行母线操作时应注意:对母差保护的影响,各组母线电源与负荷分布是否合理(停用母线压变时应考虑对继电保护、自动装置和表计等影响),以及对系统稳定的影响。
将部分或全部设备由一条220kV母线倒至另一条母线供电,必须先投入220kV母差保护启动互联压板17LP,再将母联开关改非自动(即先拉开直流控制电源小开关,然后再取下控制熔丝F1~F4)后,方可进行倒闸操作。进行倒母线操作时,应注意:
1母差保护不得停用并应做好相应调整 2母联开关应改非自动 C各组母线上电源与负荷分布的合理性 D一次接线与保护二次交直流回路是否对应
3一次接线与压变二次负载是否对应4双母线停用一组母线,在倒母线后,一般应先拉开空载母线上压变次级小开关,再拉开母联开关,防止运行母线压变倒充母线引起母线压变次级小开关跳闸使继电保护失压误动。在对220kV母线充电前,应先拉开相应母线压变次级小开关,再合上母联开关对母线充电,最后合上相应母线压变次级小开关。
使用母联开关向空母线充电时,应先将母联过流保护切“瞬时”位置,投入母联过流保护,充电正常后停用母联过流保护,母线充电后,应检查其三相电压正常后方可进行各负荷的倒闸操作。
52、在哪些情况下,发电机应紧急停机?
答 : (1)发电机、励磁机内部冒烟、着火或发生氢气爆炸;
(2)发电机本体严重漏水,危及设备安全运行;(3)发电机内氢气纯度迅速下降并低于90%以下或漏氢引起氢压急剧下降到35kPa以下时,或发电机密封油中断时;
(4)主变、高压厂变着火或冒烟; (5)发电机及励磁机#5—#7支持轴承达103℃。
53、如何执行省调度员的调度指令?
答 :
调度员发布的调度指令,本厂值长、网控值班员必须立即执行。如受令人在接到省调值班调度员发布的调度指令时或执行调度指令过程中,认为调度指令不正确,应立即向省调值班调度员报告,由省调值班调度员决定该调度指令的执行或撤消。当省调值班调度员决定重复其指令时,受令人原则上必须执行。但当执行该指令确实将威胁人身、设备或电网安全时,值班运行人员应当拒绝执行,同时将拒绝执行的理由及改正指令内容的建议报告省调值班调度员和本单位的直接领导。凡属省调管辖范围内的设备,未经省调值班调度员的指令,各有关单位不得擅自进行操作或改变其运行方式(对人身或设备安全有严重威胁者除外,但应及时向省调值班调度员报告)。凡属省调许可范围内的设备,各有关单位必须得到省调值班调度员的许可后,才能进行改变运行状态的操作。
54、如何做发电机封闭母线投运前的密封性试验?
答:1.启动微正压装置,给封闭母线充压缩空气。2.当封闭母线内压力达1.5 kPa
时,微正压装置应自动停止充气。3.当封闭母线内压力逐步降到0.5kPa时,微正压装置应自动重新开充气。记录封闭母线内压力从1.5
kPa下降到0.5 kPa的时间。 4.此时间应大于20分钟。
55、如何接授和执行省调度员的倒闸操作指令?
答 :
省调管辖的设备,其倒闸操作是由值班调度员通过“操作指令”、“操作许可”这两种方式进行。省调值班调度员发布操作指令有以下两种形式:
A.综合操作指令;B.单项或逐项操作指令。不论采用何种发令形式,运行人员应理解该项操作的目的、要求和注意事项。
在进行操作前,运行值班人员应充分考虑对系统运行方式、潮流、频率、电压及继电保护、自动装置等方面等影响。运行值班人员在操作前应核对网控控制屏、模拟屏和远动CRT上的接线图是否与现场一致,操作完后应及时将上述各屏修改、核对正确,以经常保持网控控制屏、模拟屏和远动CRT上的标示与现场情况一致。调度员发布操作指令时,必须发出“发令时间”。现场运行值班人员接受操作指令后必须复诵一遍,调度员应复核无误。“发令时间”是值班调度员正式发布操作指令的依据,现场运行值班人员没有接到“发令时间”不得进行操作。现场运行值班人员汇报操作结束时,应报“结束时间”,并将执行项目报告一遍,调度员复诵一遍,现场运行值班人员应复核无误。“结束时间”是现场操作执行完毕的依据,值班调度员只有在受到操作“结束时间”后,该项操作才算结束。省调值班调度员发布的操作指令(或预发操作任务)一律由当班值长(值长临时不在时由集控长代理)接令,非上述人员不得接受省调值班调度员发布的操作指令(或预发操作任务)。
56、并列操作时同期的条件有那些?
答 : A、相序相同 B、频率相等
C、电压相等或电压差尽量小若调整困难,特别是事故时为了加速并列,允许频率差不超过0.5Hz,220kV电压差不超过20%。
57、当发生事故或异常情况时,应迅速正确向值班调度员作出汇报的内容有那些?
答 : A异常情况、异常设备及其有关情况; B事故跳闸开关(名称、编号)和跳闸时间; C继电保护和自动装置动作情况;
D有关出力、电压和线路潮流变化情况; E人身安全和设备损坏情况。
58、当发电机有关温度发生异常时如何处理?
答 :
1发电机定子三相电流是否平衡,是否超过允许值,功率因数是否在正常范围内。2发电机水冷、氢冷系统冷却条件是否改变,若有异常,应设法恢复正常运行。3通知热工人员立即检查测温装置、测温元件是否完好。4结合线圈层间温度及相应的出水温度进行综合判断,发电机定子线圈水回路是否有堵塞现象。5发电机温度的任何突然改变、不稳定,或继续增加都说明情况异常,并且是内部有问题的一个信号,因此要求加强监视、分析,记录有关数据,必要时应采取有效手段来保证发电机的安全运行。
59、当变压器温度升高时如何处理?
答 : A.查变压器负载和环境温度,并与在同一负载和环境温度下正常的温度核对; B.核对温度BTG屏显示温度和就地温度计是否正常;
C.查变压器的冷却装置或变压器室的通风情况。若温度升高原因是由冷却系统故障,不能立即停运修理,则值班人员应调整变压器的负载至允许温度下的相应容量。在正常负载和冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升,且经检查证明温度指示正确,则认为变压器已发生内部故障,应立即将变压器停运。
60、当柴油机手动启动时有那些注意事项?
答 : 1)发动机连续发动时间不得超过30秒,超过30秒,应等待1—2分钟后重新启动
2)在发动机初次启动或油过滤器更换后的启动,当发动机启动运行3—5分钟后,应将其停止,等待15分钟,让油流回盘中,重新查发动机油位,必要时补油,绝不允许在油位高于“H”或低于“L”状态下运行
3)当油温达到121℃或冷却水温度超过91℃时,应停机或采取降负荷措施 4)应避免长时间空负荷运行,最大出力工况运行时间不应超过5分钟。