超级技术难题 点击:294 | 回复:2



蹩脚电工

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2007年4月07日
发表于:2008-06-26 22:45:04
楼主

       我们单位是生产电缆的大型企业,可以说技术实力很强,可是最近我们有新的2条生产线遭遇到了大难题无人可以解决(包括厂家).不知道哪位高手可以帮忙指点一下?

       我们的生产线的配置是这样的,西门子一体式工控机,300西门子PLC,三台SSD变频器(132KW,65KW,65KW),用PROBUS通信.现在就是下雨一打雷变频器就跳匝,损失很大!不知道有什么方法可以避免?




lmhx

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2008-06-26 22:47:33
1楼

很有可能接地网有问题

窑头玩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2008年3月14日
发表于:2008-06-29 08:36:50
2楼
将你的变频器接地网重新打接地,单独做个接地系统.试试看