台达通讯问题请帮忙 点击:287 | 回复:5



dugang

    
  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:82帖 | 453回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2008-06-25 20:09:01
楼主
我做了一套控制系统,是用2台EH系列的PLC来做通讯控制,用的是C-CLINK,通讯波特率是9600,问题是在主机的外部输入点的信号传到从机大概时间需要多少,主机程序600步左右,程序扫描时间1.2MS,从机400步,传输16位数据,接收2位数据,我个人感觉好像很慢的,



dugang

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:82帖 | 453回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2008-06-25 20:17:36
1楼
更正一下,是16笔数据,接收2笔数据

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2008-06-25 21:11:15
2楼

将通讯速率设置为115200bps试试看!!!

dugang

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:82帖 | 453回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2008-06-25 22:20:31
3楼

好的,谢谢,如果要改成115200,那个D1120要设置成多少呢,不怎么会算那个,以前看过怎么算的,现在忘记了

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2008-06-25 22:38:39
4楼

MOV  HC6  D1120

SET M1120

dugang

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:82帖 | 453回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2008-07-02 11:19:28
5楼

这几天电脑坏了,上不了网,今天才搞好,谢谢


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师